Boas

Num parque de campismo (UT IX) é necessário colocar detectores de incêndios nos bungalows da 1.ª categoria??

Segundo o art.º 125, para a "configuração 1" não é necessário detectores, mas é necessário betoneira, sirene no interior e fonte local de alimentação de emergência.

Esta é a minha opinião. Mas gostaria de saber a vossa opinião, pois um colega foi dizer ao meu cliente que era obrigatório.

E... para as auto-carabanas propriedade do parque de campismo, também é preciso detectores de incêndios??

abc
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

detectores em bungalows Empty
MensagemAssunto: Re: detectores em bungalows   detectores em bungalows EmptyQua Fev 25, 2015 5:47 pm

Levando ao RJ-SCIE e o RT-SCIE, à letra não é preciso haver detecção, mas havendo a necessidade de implementar uma CDI para trabalhar com as botoneiras de alarme e sirene EXTERIOR, mais um pouco e mete a detecção nos locais.
Nas autocaravanas, é claro que não precisa de detecção, nem botoneiras!!! são auto caravanas Wink
Leia também as condições especificas da UT IX, Artigo 279º em diante...
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
 
detectores em bungalows
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Detectores automaticos
» Questão: Detectores de Incêndio
» Detecção e Iluminação de emergência
» Detectores Automáticos Iónicos de Fumos
» Obrigatoriedade de detectores de incêndio em UT III - Administrativos

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: