MensagemAssunto: Obrigatoriedade de detectores de incêndio em UT III - Administrativos   Qua Jun 09, 2010 9:47 am

Alguém me sabe dizer se é obrigatório colocar detectores de incêndios ou fumos em escritórios já existentes e já em serviço mesmo antes de ter saído o RJSCI e o RTSCIE que entraram em vigor a 1 de janeiro de 2009?
Obrigado!
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
RO



Mensagens : 207
Pontos : 370
Reputação : 1
Data de inscrição : 15/10/2009

MensagemAssunto: Re: Obrigatoriedade de detectores de incêndio em UT III - Administrativos   Qua Jun 09, 2010 9:08 pm

Aos edificios existentes, construidos de acordo com o projecto aprovado, em que não existam alterações e possuam lic. de utilização, a introdução no ordenamento juridico nacional do RJ-SCIE e RT-SCIE apenas exige a execução das medidas de autoprotecção, sem alterações fisicas no imóvel.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
costarolando



Mensagens : 9
Pontos : 15
Reputação : 0
Data de inscrição : 15/02/2011

MensagemAssunto: Fundamentação   Seg Abr 11, 2011 2:45 pm

Podem fundamentar a afirmação que o RJ apenas impõe a implementação das medidas de autoprotecção em edifício existentes, não sendo necessário alterações fisicas. É que um dos CDOS não teve essa mesma interpretação da Legislação.

Cump
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
TodoExtintor



Mensagens : 6
Pontos : 7
Reputação : 1
Data de inscrição : 04/04/2011

MensagemAssunto: Re: Obrigatoriedade de detectores de incêndio em UT III - Administrativos   Ter Abr 12, 2011 2:28 pm

boas, por acaso é uma questão que gostava de ver resolvida, pois para alem da confusão toda que existe ainda se levanta outras questão.

Ainda na semana passada fui visitar um quartel de bombeiros que vai abrir portas em breve, mas o projecto já data de alguns anos, pois a construção foi muito faseada devido a falencias de empreiteiros e burucracias.
Calhou observar que esse mesmo quartel está equipado com caixas com mangueira tipo teatro que segundo sei não existe enquadramento legal para elas, pois eram as utilizadas anterirormente e mais chamadas de Caixas NA.
Trata-se de uma caixa fixa, embutida na parede, com um lanço de mangueira flexivel de 45mm com um comprimento de 25 metros.

Pelo que me disseram estas caixas não podem ser colocadas, falta saber se isto será verdade.

aqui vai uma foto das referidas caixas:


A caixa não é bem igual a esta, pois não é tao alta, é quadrada, mas o sistema de funcionamento é igual.
Alguem sabe alguma coisa disto?
Estas caixas ainda se podem utilizar?
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Obrigatoriedade de detectores de incêndio em UT III - Administrativos   Ter Abr 12, 2011 3:13 pm

As bocas de incêndio armadas com mangueiras do tipo teatro, são considerados meios de 2ª intervenção.
são obrigatórios para algumas Utilizações-tipo da 4ª Cat. de risco e associadas às redes húmidas.

As BIA's de 1ª intervenção são dotadas de mangueiras semi-rigidas conforme definido no RT-SCIE.
As mangueiras do tipo teatro, necessitam de ser totalmente desenroladas e o pessoal necessita de formação prévia (normalmente o corpo de 2ª Intevenção do edificio).
As BIAS, do tipo carretel... podem facilmente serem utilizadas por qq pessoa. e não é necessário desenrolar toda a mangueira.

Penso que fará sentido alterar o tipo de BIA's, para armada com carretel.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
TodoExtintor



Mensagens : 6
Pontos : 7
Reputação : 1
Data de inscrição : 04/04/2011

MensagemAssunto: Re: Obrigatoriedade de detectores de incêndio em UT III - Administrativos   Ter Abr 12, 2011 5:23 pm

Obrigado pela resposta.

O conteudo da sua resposta tambem é o que eu penso, mas a camara municipal (responsavel pela construção do quartel) deu como resposta " aqui não á perigio, para o efeito serve bem".

Fiquei de boca aberta ao ouvir tal coisa e perguntei ao responsavel se o quartel era submetido a vistoria por parte da ANPC, ao que me responderam que não éra preciso...

Vou aguardar pela inauguração para ver o que dali vai sair.

obrigado
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Obrigatoriedade de detectores de incêndio em UT III - Administrativos   Ter Abr 12, 2011 6:02 pm

LOLOL...
No edifício em apreço.. quartel de Bombeiros... até têm, ou deveriam ter Smile) pessoal qualificado para utilizar mangueiras do tipo teatro...

Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: Obrigatoriedade de detectores de incêndio em UT III - Administrativos   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
Obrigatoriedade de detectores de incêndio em UT III - Administrativos
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» RESUMOS DOS ENSINAMENTOS - TÓPICOS ADMINISTRATIVOS ccb
» Acabar com obrigatoriedade da Bíblia em escolas e bibliotecas

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: