 Edifício de UT Mista com 2 UT II?

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo 
AutorMensagem
Herrero



Mensagens : 8
Pontos : 14
Reputação : 0
Data de inscrição : 26/04/2010

MensagemAssunto: Edifício de UT Mista com 2 UT II?   Sab Nov 08, 2014 12:08 am

Gostaria de saber qual a vossa opinião sobre o seguinte:

Num edifício de utilização Mista, com dois pisos enterrados de estacionamento. Onde cada um dos pisos de estacionamento vai ser gerido por entidades distintas e contam com entradas, saídas e vias de evacuação independentes. Cada um deles terá uma reserva de água de incêndio, grupo de bombagem e grupo gerador. Cada um dos pisos tem uma área bruta de 20000m2.
Para o cálculo da categoria de risco:
1. Devemos considerar a soma das áreas dos dois pisos, isto é, UT II de 4ª Categoria de risco, ou
2. Como eu interpreto, podemos considerar cada piso como UT II de 3ª Categoria de risco?
Nesse caso, unicamente o piso -2 terá de ser protegido com sprinklers e o tempo de autonomia para o cálculo da capacidade dos reservatórios de água de incêndio será de 90min.

Obrigada
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Edifício de UT Mista com 2 UT II?   Sab Nov 08, 2014 1:16 pm

Ab de 20.000m2!!!? ou 2000m2 x2= 4000m2
A meu ver , independente existência de fracções e/ou se é ou não gerido por entidades diferentes, Tem de somar as AB total da UT II.
Se a ABtotal for menor que 9600m2, é da 2CRI. Se for maior é 3ª CRI... se ainda for maior que 32.000m2 é da 4CRI.
Os meios SCIE, são os necessários e definidos para CRI correspondente.
Os meios SCIE, nomeadamente depósitos de reserva de água, são habitualmente "pertença" do Edificio (que será obrigatoriamente constituído em condomínio), assim como será obrigatório a constituição de um ou mais Postos de Segurança no mesmo, que centralizem as informações e permitam o comando/ monitorização dos equipamentos SCIE.

Escreveu que é um edifício de UT mista.. que mais tem?
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
 
Edifício de UT Mista com 2 UT II?
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: