www.rjscie.com
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
www.rjscie.com

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 
PortalPortal  InícioInício  ProcurarProcurar  Últimas imagensÚltimas imagens  RegistarRegistar  Entrar  

 

 dúvidas e mais dúvidas

Ir para baixo 
3 participantes
AutorMensagem
ninha




Mensagens : 3
Pontos : 7
Reputação : 0
Data de inscrição : 24/11/2009

dúvidas e mais dúvidas Empty
MensagemAssunto: dúvidas e mais dúvidas   dúvidas e mais dúvidas EmptyQua Nov 25, 2009 1:06 pm

Bom dia!

Sou nova por estas bandas e digo desde já que esta é uma ideia muito bem conseguida embora me pareça que ainda hajam poucas dúvidas expostas aqui no fórum.

Espero que através desta ferramenta muito útil eu posssa esclarecer todas as minhas dúvidas.

Antes de mais gostaria de perguntar se, durante o preenchimento da ficha de sci, no caso de um edifício com várias UT (5 fracções comércio e 1 fracção hotelaria), nos pontos 6, 7 e 8 se preenchem os dados relativos a todo o edifício ou se apenas relativo à UT.

Em relação aos pontos 4.1, 4.2 e 4.3 existe alguma tabela de ajuda ao seu preenchimento, no caso dos elementos de construção mais usuais?

Espero que me possam ajudar.

OBRIGADA
Ir para o topo Ir para baixo
Franco




Mensagens : 119
Pontos : 176
Reputação : 1
Data de inscrição : 07/09/2009

dúvidas e mais dúvidas Empty
MensagemAssunto: Re: dúvidas e mais dúvidas   dúvidas e mais dúvidas EmptySex Nov 27, 2009 3:18 pm

Uma vez que deve ser preenchida uma ficha por cada UT, nos campos 6, 7 e 8 os elementos devem ser referentes à UT, penso que apenas o 2.2 se refere a todo o Edifício.
Existe uma publicação do LNEC com a Reacção ao fogo dos Materiais de Construção correntes (saiu este ano).
Em relação à Resistência ao Fogo, podem ser consideradas as equivalências com o anterior sistema de classificação: (PC=E; CF=EI;...)
Ir para o topo Ir para baixo
pvc




Mensagens : 1
Pontos : 1
Reputação : 0
Data de inscrição : 03/03/2010

dúvidas e mais dúvidas Empty
MensagemAssunto: Re: dúvidas e mais dúvidas   dúvidas e mais dúvidas EmptyQua Mar 03, 2010 6:32 pm

Franco escreveu:
Uma vez que deve ser preenchida uma ficha por cada UT, nos campos 6, 7 e 8 os elementos devem ser referentes à UT, penso que apenas o 2.2 se refere a todo o Edifício.
Existe uma publicação do LNEC com a Reacção ao fogo dos Materiais de Construção correntes (saiu este ano).
Em relação à Resistência ao Fogo, podem ser consideradas as equivalências com o anterior sistema de classificação: (PC=E; CF=EI;...)
Olá Franco
Pode informar como obter essa publicação?
Ir para o topo Ir para baixo
Franco




Mensagens : 119
Pontos : 176
Reputação : 1
Data de inscrição : 07/09/2009

dúvidas e mais dúvidas Empty
MensagemAssunto: Re: dúvidas e mais dúvidas   dúvidas e mais dúvidas EmptyQui Mar 04, 2010 12:07 am

Na livraria do LNEC
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





dúvidas e mais dúvidas Empty
MensagemAssunto: Re: dúvidas e mais dúvidas   dúvidas e mais dúvidas Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
dúvidas e mais dúvidas
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Dúvidas Plano Emergência
» Duvidas - Lavandaria Self Service -
» Acabei de chegar e com...muitas dúvidas!!
» Algumas dúvidas no cálculo da carga de incêndio modificada para utilização tipo XII
» Blog Mais Segurança

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Fichas de Segurança-
Ir para: