Caros colegas

Estive a analisar um plano de segurança em que uma estação elevatória (EE) está classificada como uma UT XII de 4ª categoria, pelo facto de ter uma altura 6m abaixo do plano de referência.

A questão que se coloca é que uma edificação destas em que raramente alguém lá vai, acaba por ter medidas de autoprotecção como se tratasse de uma industria das mais complexas.
Nas ETAR´s dizem-me que raramente alguém está lá a não ser quando existe necessidade de se fazer uma intervenção e normalmente nessas alturas encarm a actividade como de risco mas por outras razões como a presença de atmosferas tóxicas (normalmente H2S).

Fará algum sentido classificar as EE´s como UT XII e atribuir a categoria de risco em função dos pisos enterrados, que sendo >1 automáticamente a EE é de 4ª CR?

Antecipadamente grato por eventuais contributos.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

MensagemAssunto: Re: Categoria de Risco de uma Estação Elevatória   Seg Dez 02, 2013 10:02 pm

Nos projetos de segurança contra Incêndio de Etares que fiz todas foram classificadas como UT XII de 1º Categoria de risco, quando muito será considerada perigosidade atípica aplicando umas boas doses de bom senso.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Categoria de Risco de uma Estação Elevatória   Qua Dez 11, 2013 11:20 am

Nestes casos (e nunca me deparei com um), penso que será fácil justificar comozona técnica (sem permanência de pessoas), pelo que não contará na contabilização de pisos para definir a CRI da UT.
No fundo, como se deve também fazer quando temos uma área técnica existente numa cobertura de edifício (por exemplo casa de máquinas) e não a contabilizamos para a altura da UT e/ ou do edificío.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
CADF



Mensagens : 21
Pontos : 30
Reputação : -1
Data de inscrição : 09/12/2010

MensagemAssunto: Re: Categoria de Risco de uma Estação Elevatória   Qua Dez 11, 2013 11:13 pm

Olá Pedro,
Pois é isso mesmo que considero. Não faz sentido nenhum atribuir uma CR elevada a uma estação elevatória que raramente tem alguém presente, apenas porque tem 2 ou 3 pisos enterrados no solo.
Obrigado a todos pelo "brainstorming"
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: Categoria de Risco de uma Estação Elevatória   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
Categoria de Risco de uma Estação Elevatória
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» ESTAÇÃO PEDRO NOLASCO
» Estação de Piratinga
» Produtos importados - sem riscos de taxas extras!
» Tema ESTAÇÃO para versão PunBB
» EM TATUÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, IGREJA É DEMOLIDA E A IRMANDADE FICA EM SITUAÇÃO DE RISCO!

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Planos de Segurança Internos-
Ir para: