www.rjscie.com

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 
PortalPortal  InícioInício  FAQFAQ  BuscarBuscar  Registrar-seRegistrar-se  Conectar-se  

Compartilhe | 
 

 UT XII: classificação de categoria de risco

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo 
AutorMensagem
JPT73



Mensagens : 2
Pontos : 4
Reputação : 0
Data de inscrição : 11/12/2015

MensagemAssunto: UT XII: classificação de categoria de risco   Seg Out 03, 2016 4:21 pm

Viva,

Venho pedir apoio nesta situação em que eu e os meus colegas temos dificuldade em interpretar e classificar um edifício, neste caso, um anexo com caldeira a gasóleo com 90 KW e dois depósitos de gasóleo de 1500 litros cada.
1. Para a determinação da categoria de risco, temos os seguintes critérios:

Categoria de risco
Critérios 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª
Ao ar livre Densidade de carga de incêndio modificada ≤10³MJ/m² ≤10⁴MJ/m² ≤3×10⁴MJ/m² >3×10⁴MJ/m²
Espaço Número de pisos abaixo do plano de referência 0 ≤ 1 ≤ 1 >1
coberto Densidade de carga Exclusivamente armazéns ≤5×10³MJ/m² ≤5×10⁴MJ/m² ≤15×10⁴MJ/m² >15×10⁴MJ/m²
de incêndio modificada Restantes casos ≤500 MJ/m² ≤5×10³ MJ/m² ≤15×10³MJ/m² >15×10³MJ/m²

2. O cálculo da densidade de carga de incêndio modificada resultou no valor:
― qs ― Densidade de carga de incêndio modificada, em MJ/m²;
― Mgasóleo ― massa, em kg, do constituinte combustível, gasóleo, considerando os dois reservatórios de 1500 litros cheios, calculado da seguinte forma:
ρgasóleo = 0,9kg/l
Mgasóleo = 2×1500l×0,90kg/l = 2700kg
― Hgasóleo = 42MJ/kg ― poder calorífico inferior relativo ao gasóleo, retirado do quadro I do referido despacho;
― Cgasóleo = 1,3 (médio) ― coeficiente adimensional de combustibilidade relativo ao gasóleo, combustível líquido com ponto de inflamação Pi = 90ºC, de risco médio, conforme a subalínea i) da alínea b) do número 6 do referido despacho;
― Ra.gasóleo = 3 (alto) ― coeficiente adimensional de ativação do combustível relativo o gasóleo, retirado do quadro II do referido despacho;
― S = 9,7m² ― área útil do compartimento corta-fogo;

qs = 2700kg×42MJ/kg×1,3×3/9,70m² = 45,6×10³MJ/m²

3. Eu não entendo que o espaço seja "exclusivamente armazém" por estar instalada uma caldeira no mesmo espaço, pelo que, pelo o edifício seria classificado como de 4.ª categoria de risco.
Desejo ouvir opiniões e o vosso entendimento sobre a questão.

Cumprimentos
João Tavares
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Uriel



Mensagens : 174
Pontos : 249
Reputação : 27
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: UT XII: classificação de categoria de risco   Ter Out 04, 2016 8:35 am

Pessoalmente consideraria como não sendo armazém. Embora efetivamente esse material combustível esteja maioritariamente apenas depositado, poderá ser usado para uma atividade, mesmo que de difícil enquadramento, dado ser uma atividade de apoio a edifícios. Posto isto, penso que o raciocínio para 4ª CR está correto.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
JPT73



Mensagens : 2
Pontos : 4
Reputação : 0
Data de inscrição : 11/12/2015

MensagemAssunto: Re: UT XII: classificação de categoria de risco   Ter Out 04, 2016 10:31 am

Obrigado Uriel
Cumprimentos
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: UT XII: classificação de categoria de risco   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
UT XII: classificação de categoria de risco
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» VEJA A DIFERENÇA ENTRE A CATEGORIA DAS LOCOMOTIVAS
» Piso Salarial
» Salário para um gerente
» Enquadramento sindical do entregador
» Produtos importados - sem riscos de taxas extras!

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: