MensagemAssunto: Sistema de água nebulizada   sistema - Sistema de água nebulizada EmptyTer Ago 28, 2012 10:16 pm

Boa noite, venho colocar uma dúvida sobre o sistema de água nebulizada, nomeadamente o hi-fog , que se caracteriza por ser um sistema de auto-extinção por água nebulizada a alta pressão.

Pensei em utilizar este sistema para poder duplicar a área de uma zona de biblioteca ( cerca de 1400m2 em vez dos 800m2 previstos no regulamento), pois a nuvem de água não estraga os livros, o reservatório ser muito menor (acho eu) o grupo poder ser menos potente etc….

A questão é que relativamente a este sistema não sei como dimensionar nem a distancia entre os aspersores nem calcular o deposito de água.
A quantidade de água utilizada é cerca de 10% dos sprinklers normais, mas isto dos 10% é relativo.
Pensei utilizar o sistema SPU, em que o sistema é apoiado em bombas eléctricas apoiado num grupo de emergência. (também existe por garrafas de gás, que dispensa o grupo e funciona como o inergem, mas penso que apenas é adequado para pequenas áreas)

A grande questão é que não faço ideia se este sistema tem de garantir o funcionamento por 1 hora (nas NFPA fala em 30 minutos, mas já vi que os ensaios são feitos em 10 minutos) , não sei a área de cobertura destes aspersores, se é 12m2 como para espaços de risco ordinário ou 35m2 como eles preconizam em catálogo, quais são as pressões a garantir , os l/m que eles deitam (este consigo chegar lá mas há grandes diferenças entre aspersores, e por ultimo não sei se um grupo de 15 KVa aguenta este tipo de bombas mais 2 ventiladores da cave e a pressurização de uma pequena escada, no fundo quais as potencias das bombas deste sistema.

Pelo exposto venho pedir o vosso auxílio, pois pode algum de vocês estar familiarizado com este sistema ou até já o ter utilizado.


PS: para este sistema e tratando-se de risco ordinário apenas tenho de garantir a extinção em simultâneo para uma área de 140 m2 certo? E já agora sabem se com o sistema SPU posso utilizar aspersores com ampola de temperatura?

Com os melhores cumprimentos,
FG
Ir para o topo Ir para baixo
pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

sistema - Sistema de água nebulizada Empty
MensagemAssunto: Re: Sistema de água nebulizada   sistema - Sistema de água nebulizada EmptyQua Ago 29, 2012 11:21 am

Boa tarde.

Pelo que entendi esse sistema duplicará a área máxima de compartimentação geral corta-fogo da UT XI (biblioteca) para 1.600 m2.

Eu como não estou à vontade nessa área, quando tenho dúvidas, falo com dois grandes especialistas e confronto as suas soluções. Posso-lhe fornecer os seus contatos para dissipar as dúvidas.

Cumprimentos
Ir para o topo Ir para baixo
FAGomes




Mensagens : 42
Pontos : 52
Reputação : 0
Data de inscrição : 15/03/2011
Idade : 48

sistema - Sistema de água nebulizada Empty
MensagemAssunto: Re: Sistema de água nebulizada   sistema - Sistema de água nebulizada EmptyQua Ago 29, 2012 2:36 pm

Sim, neste caso trata-se de cobrir toda a área por um sistema de auto extinção por água, só que em vez dos vulgares sistemas de sprinkler pretende-se utilizar o sistema Hi-fog ou de outra marca.

Entretento encontrei ou sistema da concorrencia ao Hi-fog, o Xflow da novenco que anuncia 1,6l/min/m2 por cada aspressor e uma cobertura maxima de 25m2 por aspressor.

Assim atendendo a que se deve garantir 140m2 de cobertura (NFPA13 para espaços de risco ordinário), teriamos 6 aspressores durante uma hora a debitar 1,6 l/minuto. o que deria um reservatório de água de 576 l ao contrário dos 3600l para os spriklers normais, além de não provocar os mesmos danos causados pela água.

No entanto agradeço-lhe a disponibilidade dos contactos, mas por enquanto aida é uma ideia embrionária e vou ter de falar com os comerciais das marcas, mas queria ter mais conhecimentos nesta matéria para ir com a lição estudada antes de falr com eles, até porque a nossa legislação não é clara para estes e outros sistemas alternativos e as NFPAs são um mundo.

Se alguém já utilizou este sistema cá ou o conhece bém é que poderia ser uma boa a juda a ilucidar-me destas questões e outras que possivelmente ainda me irão surgir, mas por agora ainda não vou estar a "chatear" os peritos com um monte de duvidas.

No entanto agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade.

Cumprimentos,
FG
Ir para o topo Ir para baixo
pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

sistema - Sistema de água nebulizada Empty
MensagemAssunto: Re: Sistema de água nebulizada   sistema - Sistema de água nebulizada EmptyQua Ago 29, 2012 3:24 pm

Naturalmente que se cumprir o Regulamente à letra, terá de usar “sprinklers”, só que nesse caso traria os estragos que sabemos, pelo que teremos de adaptar a solução ao risco em causa, pelo que a água nebulizada é realmente uma alternativa.

No caso que estou a falar, os 2 peritos também comercializam este tipo de sistemas.

Bom trabalho e boas negociações.
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





sistema - Sistema de água nebulizada Empty
MensagemAssunto: Re: Sistema de água nebulizada   sistema - Sistema de água nebulizada Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Sistema de água nebulizada
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Agente extintor diferente da água
» Disponibilidade de água (RT-SCIE,Artigo 12.º)

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Meios de Extinção-
Ir para: