| Olá,
Surgiu-me aqui outra dúvida quando estava a debater um tema com um Eng.º de AVAC que é o seguinte:
Quando se tem de colocar uma câmara corta-fogo (CCF) no acesso a um ascensor (ex: monta-camas) como deve ser feita esse controlo de fumo? - Insuflação (criando uma sobrepressão da CCF); - Insuflação e extração?; - Outro?.
Penso que o regulamento é muito omisso relativo a esta questão (à semelhança do que acontece com outras situações no tema Controlo de Fumos).
Qualquer ajuda será bem vinda. Obrigada desde já. | |
|
| |
wandering
Mensagens : 93 Pontos : 127 Reputação : 8 Data de inscrição : 16/06/2011 Localização : Lisboa
| Assunto: Re: Controlo Fumo CCF Qua Fev 08, 2012 10:32 am | |
| Se for monta camas é diferente de ser um ascensor normal. Para monta camas aplica-se o art 235 do regulamento técnico, penso que não tem de ser desenfumado, a câmara corta fogo é que terá de ser desenfumada. | |
|
| |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
| Assunto: Re: Controlo Fumo CCF Qua Fev 08, 2012 11:01 am | |
| Sim, Eu até ai já tinha chegado. A minha questão é mais técnica. Tendo a CCF de ser desenfumada que modelo se deverá usar? Obrigada. | |
|
| |
wandering
Mensagens : 93 Pontos : 127 Reputação : 8 Data de inscrição : 16/06/2011 Localização : Lisboa
| Assunto: Re: Controlo Fumo CCF Qua Fev 08, 2012 11:22 am | |
| Depende da situação em causa, UT, altura da UT, categoria de risco, CCF acima ou abaixo do plano de referência... | |
|
| |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
| Assunto: Re: Controlo Fumo CCF Qua Fev 08, 2012 11:24 am | |
| UT V da 3ª CR (12 metros de altura), CCF que separa as vias horizontais comuns do monta-camas e todas no ou acima do plano de referência. | |
|
| |
wandering
Mensagens : 93 Pontos : 127 Reputação : 8 Data de inscrição : 16/06/2011 Localização : Lisboa
| Assunto: Re: Controlo Fumo CCF Qua Fev 08, 2012 1:12 pm | |
| Na minha humilde opinião:
È importante saber se a via horizontal é desenfumada e qual o sistema de desenfumagem desta e se a mesma CCF de acesso ao monta macas comunica também com uma via vertical desenfumada e qual o sistema de desenfumagem desta também.
Para desenfumagem passiva:
Ponto 6 do artº160 " câmara pode ser considerada ventilada e desenfumada se existirem condutas de entrada e saída de ar com dimensões iguais ou superiores a 0,1 m2." (pode-se extrapolar a info, no entanto fala em câmaras situadas 1 piso abaixo do plano de referência).
Para desenfumagem activa é analisar as situações possíveis.
| |
|
| |
Pedro Barradas
Mensagens : 340 Pontos : 386 Reputação : 16 Data de inscrição : 16/04/2010 Localização : ALENTEJO
| Assunto: Re: Controlo Fumo CCF Qua Fev 08, 2012 1:38 pm | |
| concordo com o wandering... só sabendo estas questões se poderá saber que tipo de desenfumagem há a considerar. | |
|
| |
Uriel
Mensagens : 194 Pontos : 283 Reputação : 39 Data de inscrição : 25/10/2010
| Assunto: Re: Controlo Fumo CCF Qua Fev 08, 2012 2:14 pm | |
| Já tinha analisado todas essas considerações, inclusive o descrito no Art.º 160, tendo ficado ainda assim com dúvidas. Entretanto consegui esclarecer a dúvida com um técnico especialista em desenfumagem. Ainda assim obrigada por todas as respostas. | |
|
| |