Boa tarde

Recorro ao fórum com o objectivo de solicitar ajuda
Estou a elaborar um projecto de uma unidade industrial da 2 categoria de risco.
O edifício possui piso0 de aproximadamente 60000m² com actividade de produção e armazenamento.
A zona administrativa é em mezzanine com vista para a zona de produção/armazém em que o acesso é feito através de uma escada metálica
A questão que gostaria de colocar é a seguinte: a escada de acesso a mezzanine tem de ser protegida?
Obrigado.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
tomb



Mensagens : 18
Pontos : 39
Reputação : 1
Data de inscrição : 12/11/2009

MensagemAssunto: Re: escada interior   Ter Mar 02, 2010 9:49 am

nao é 60000 mas sim 6000m²
obg
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Franco



Mensagens : 119
Pontos : 176
Reputação : 1
Data de inscrição : 07/09/2009

MensagemAssunto: Re: escada interior   Qui Mar 04, 2010 12:03 am

Se a escada faz parte do caminho de evacuação da zona administrativa, não tenho dúvidas que tem de ser protegida e deve dar acesso ao exterior sem atravessar a zona de produção/armazenagem. Se não faz parte dos caminhos de evacuação poderá não ser exigível a protecção. É importante definir se a zona administrativa é enquadrável na UT dominante, pois se forem UT's distintas pode ser necessária câmara corta fogo na ligação entre as UT.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
tomb



Mensagens : 18
Pontos : 39
Reputação : 1
Data de inscrição : 12/11/2009

MensagemAssunto: Re: escada interior   Qui Mar 04, 2010 12:10 pm

bom dia

Além deste projecto estou a desenvolver um outro projecto em que tenho um piso de produção(q>500MJ/m2) e um outro de armazém (q<5000 MJ/m2)Eu gostaria de saber, se é possível aplicar as medidas da 1 categoria de risco ao armazém apesar da classificação global ser da UT ser 2 categoria de risco?
Terei de separar em duas UT XII ?

Obg
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Franco



Mensagens : 119
Pontos : 176
Reputação : 1
Data de inscrição : 07/09/2009

MensagemAssunto: Re: escada interior   Ter Mar 09, 2010 4:37 pm

Penso que se podem aplicar as exigências decorrentes da categoria de risco de cada uma das utilizações tipo no seu interior, aplicando no entanto às disposições comuns as exigências mais gravosas decorrentes da categoria de risco do edifício.
Isto não está claro na legislação, mas parece-me um entendimento correcto. Não sei qual é a opinião dos restantes membros do fórum...
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: escada interior   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
escada interior
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: