Franco
Mensagens : 119 Pontos : 176 Reputação : 1 Data de inscrição : 07/09/2009
| Assunto: Vãos Sobrepostos Qui Out 08, 2009 3:40 pm | |
| Nos casos de vãos sobrepostos com distância inferior a 1,10m, é admissível que exista uma folha fixa inferior com características EI60 que garanta a distância de 1,10m (Conjugando o nº 1 com o nº 2 do Art. 7º do RTSCIE). É possível garantir EI60 com caixilharia de vidro fixa? | |
|
Franco
Mensagens : 119 Pontos : 176 Reputação : 1 Data de inscrição : 07/09/2009
| Assunto: Re: Vãos Sobrepostos Qui Jan 21, 2010 1:08 pm | |
| Ainda sobre os vãos sobrepostos, é admissível que existam vãos sobrepostos com distância inferior a 1,10m quando os pisos em causa fazem parte do mesmo compartimento CF? (nos casos em que tal é admitido). | |
|
RO
Mensagens : 207 Pontos : 371 Reputação : 2 Data de inscrição : 15/10/2009
| Assunto: Re: Vãos Sobrepostos Dom Fev 21, 2010 7:45 pm | |
| - Franco escreveu:
- Ainda sobre os vãos sobrepostos, é admissível que existam vãos
sobrepostos com distância inferior a 1,10m quando os pisos em causa fazem parte do mesmo compartimento CF? (nos casos em que tal é admitido). Quanto á caixilharia de vidro fixa: Certamente há soluções no mercado que garantam EI 60, contudo, penso que não será uma solução barata. Sugestão - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]Quanto aos vãos no mesmo compartimento CF, embora possa não ter leitura directa na lei, parece-me razoavel que seja uma situação aceitavel. RO | |
|
Conteúdo patrocinado
| Assunto: Re: Vãos Sobrepostos | |
| |
|