Boa tarde,

Tenho uma escada com separação da cave para o r/chão, em que a escada da cave termina no patamar da escada que dá acesso ao r/chão, onde se vê a continuação da escada para os pisos superiores e a indicação de saída de emergência para a porta que dá para o hall de entrada.

EVACUAÇÃO - Evacuação do piso em cave para o r/chão Escada11

É possível efectuar isto assim ou tenho que ter a escada da cave a dar para o hall de entrada e depois uma outra porta do hall de entrada para continuar a subir?

Obrigada
Carla
Ir para o topo Ir para baixo
Uriel




Mensagens : 194
Pontos : 283
Reputação : 39
Data de inscrição : 25/10/2010

EVACUAÇÃO - Evacuação do piso em cave para o r/chão Empty
MensagemAssunto: Re: Evacuação do piso em cave para o r/chão   EVACUAÇÃO - Evacuação do piso em cave para o r/chão EmptySeg Jun 19, 2017 8:11 am

Sim é possivel realizar assim, pois o objetivo é perceber-se que deixou de haver continuidade da escada induzindo em erro os ocupantes a continuar a descer perante uma situação de emergência. Neste caso os ocupantes quando atingem este nível deparam-se com 2 portas, devendo a iluminação de emergência "fazer o seu trabalho" e encaminhar para a porta correta.

Chamo a atenção também que tanto quanto possível a porta que acede da cave deve evitar reduzir ao máximo a circulação de quem vem dos pisos superiores (eventualmente até colocando a abertura para o interior se efetivo < 50 pessoas).
Ir para o topo Ir para baixo
 
Evacuação do piso em cave para o r/chão
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Edificios com mais de um piso elevado
» Estacionamento em cave em moradia unifamiliar
» Vias de Evacuação Elevadas
» Vias verticais de evacuação
» Portão de evacuação de abertura automática

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: