Bom dia,

Tenho uma dúvida que é a seguinte, a câmara pediu as Maps de um armazém antigo e que ainda por cima não tem nada, está vazio, como se faz para calcular a carga de incêndio se este está vazio, ainda para mais o edificio é de 1960?
As Maps foram pedidas porque os donos pretendem vender os edificio e como tal a câmara está a exigir.
Nesta situação como se deve fazer?
Agradecia a ajuda para tirar esta dúvida.Question
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Uriel



Mensagens : 177
Pontos : 255
Reputação : 30
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: MAP de um armazém XII   Qui Fev 19, 2015 2:14 pm

Boa tarde,

Eu admitiria uma carga de incêndio inferior 5000 MJ/m2, indicando isso mesmo que este se encontra vazio, para que se enquadre numa 1ª CR e as MAP serem o mais simplistas possível. Depois faria uma descrição genérica e definição dos procedimentos de prevenção.

Se o intuito é mesmo esse de venda, o futuro locatário terá de desenvolver novas MAP adaptadas à atividade que irá desenvolver, logo não pormenorizada demasiado as que vai fazer agora. Apenas os mínimos para aprovação.

Espero ter ajudado.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
 
MAP de um armazém XII
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» Óleo de coco - Help!!

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: