MensagemAssunto: UT VIII inserida em Centro Comercial   Seg Set 01, 2014 10:06 am

Bom dia a todos os membros do forum e bom regresso ao trabalho se for o vosso caso.

Gostaria de vos questionar o seguinte:

Estou a efectuar um projecto de SCIE de uma loja inserida num grande centro comercial. A loja terá dois pisos com uma área total de 1900 m2. Já existe rede de sprinklers com cobertura total da loja em questão. O efectivo calculado é < 1000 e a sua altura é inferior a 9 m. Pelo exposto a CR será 2ª.

Com os elementos indicados, gostaria de saber se as vias verticais de evacuação (VVE) previstas (3 no total) têm de ser protegidas. Na minha opinião não, pois segundo o ponto 6 do art.º 18 as áreas máximas de compartimentação geral corta-fogo podem ser duplicadas (neste caso de 1600 m2 para 3200 m2) pois tem a rede sprinklers de cobertura total, logo os dois pisos são um só compartimento corta-fogo e as VVE previstas passam a interligar níveis diferentes no interiores de um mesmo compartimento corta-fogo, sendo esta uma das excepções do artº 26 sobre protecção das VVE.

Agradeço a vossa opinião.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
RO



Mensagens : 207
Pontos : 370
Reputação : 1
Data de inscrição : 15/10/2009

MensagemAssunto: Re: UT VIII inserida em Centro Comercial   Seg Set 01, 2014 4:04 pm

E depois cumprem-se as distâncias de evacuação?
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
CGabriel



Mensagens : 26
Pontos : 59
Reputação : 1
Data de inscrição : 05/03/2011

MensagemAssunto: Re: UT VIII inserida em Centro Comercial   Seg Set 01, 2014 6:35 pm

Considerando não existir impasse (3 vias de evacuação no piso superior), as distâncias a percorrer são inferiores a 30 m até uma saída ou caminho de evacuação protegido
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
RO



Mensagens : 207
Pontos : 370
Reputação : 1
Data de inscrição : 15/10/2009

MensagemAssunto: Re: UT VIII inserida em Centro Comercial   Seg Set 01, 2014 6:45 pm

CGabriel escreveu:
Considerando não existir impasse (3 vias de evacuação no piso superior), as distâncias a percorrer são inferiores a 30 m até uma saída ou caminho de evacuação protegido

Mas vai utilizar essas escadas como evacuação? É que se não as proteger, as distâncias continuam a contar...
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
CGabriel



Mensagens : 26
Pontos : 59
Reputação : 1
Data de inscrição : 05/03/2011

MensagemAssunto: Re: UT VIII inserida em Centro Comercial   Ter Set 02, 2014 8:47 am

Duas das escadas estão incluídas nos caminhos de evacuação e devidamente protegidas. a 3ª é uma escada "nobre" de acesso ao piso superior e não está protegida, no entanto cumpre com as dimensões necessárias (2UP) e a distancia a percorrer até uma saída é < 30 m
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: UT VIII inserida em Centro Comercial   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 