MensagemAssunto: UT VIII inserida em Centro Comercial   UT VIII inserida em Centro Comercial EmptySeg Set 01, 2014 10:06 am

Bom dia a todos os membros do forum e bom regresso ao trabalho se for o vosso caso.

Gostaria de vos questionar o seguinte:

Estou a efectuar um projecto de SCIE de uma loja inserida num grande centro comercial. A loja terá dois pisos com uma área total de 1900 m2. Já existe rede de sprinklers com cobertura total da loja em questão. O efectivo calculado é < 1000 e a sua altura é inferior a 9 m. Pelo exposto a CR será 2ª.

Com os elementos indicados, gostaria de saber se as vias verticais de evacuação (VVE) previstas (3 no total) têm de ser protegidas. Na minha opinião não, pois segundo o ponto 6 do art.º 18 as áreas máximas de compartimentação geral corta-fogo podem ser duplicadas (neste caso de 1600 m2 para 3200 m2) pois tem a rede sprinklers de cobertura total, logo os dois pisos são um só compartimento corta-fogo e as VVE previstas passam a interligar níveis diferentes no interiores de um mesmo compartimento corta-fogo, sendo esta uma das excepções do artº 26 sobre protecção das VVE.

Agradeço a vossa opinião.
Ir para o topo Ir para baixo
RO




Mensagens : 207
Pontos : 371
Reputação : 2
Data de inscrição : 15/10/2009

UT VIII inserida em Centro Comercial Empty
MensagemAssunto: Re: UT VIII inserida em Centro Comercial   UT VIII inserida em Centro Comercial EmptySeg Set 01, 2014 4:04 pm

E depois cumprem-se as distâncias de evacuação?
Ir para o topo Ir para baixo
CGabriel




Mensagens : 29
Pontos : 68
Reputação : 1
Data de inscrição : 05/03/2011

UT VIII inserida em Centro Comercial Empty
MensagemAssunto: Re: UT VIII inserida em Centro Comercial   UT VIII inserida em Centro Comercial EmptySeg Set 01, 2014 6:35 pm

Considerando não existir impasse (3 vias de evacuação no piso superior), as distâncias a percorrer são inferiores a 30 m até uma saída ou caminho de evacuação protegido
Ir para o topo Ir para baixo
RO




Mensagens : 207
Pontos : 371
Reputação : 2
Data de inscrição : 15/10/2009

UT VIII inserida em Centro Comercial Empty
MensagemAssunto: Re: UT VIII inserida em Centro Comercial   UT VIII inserida em Centro Comercial EmptySeg Set 01, 2014 6:45 pm

CGabriel escreveu:
Considerando não existir impasse (3 vias de evacuação no piso superior), as distâncias a percorrer são inferiores a 30 m até uma saída ou caminho de evacuação protegido

Mas vai utilizar essas escadas como evacuação? É que se não as proteger, as distâncias continuam a contar...
Ir para o topo Ir para baixo
CGabriel




Mensagens : 29
Pontos : 68
Reputação : 1
Data de inscrição : 05/03/2011

UT VIII inserida em Centro Comercial Empty
MensagemAssunto: Re: UT VIII inserida em Centro Comercial   UT VIII inserida em Centro Comercial EmptyTer Set 02, 2014 8:47 am

Duas das escadas estão incluídas nos caminhos de evacuação e devidamente protegidas. a 3ª é uma escada "nobre" de acesso ao piso superior e não está protegida, no entanto cumpre com as dimensões necessárias (2UP) e a distancia a percorrer até uma saída é < 30 m
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





UT VIII inserida em Centro Comercial Empty
MensagemAssunto: Re: UT VIII inserida em Centro Comercial   UT VIII inserida em Centro Comercial Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
UT VIII inserida em Centro Comercial
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Compartimentação da Cozinha numa UT VII inserida em Centro Comercial
» Reconhecimento ou especialização?
» Categoria de Risco de um ginásio inserido num centro comercial
» UT VIII “comerciais e gares de transportes”
» Restaurante inserido em C.Comercial

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: