MensagemAssunto: Densidade de carga de incêndio modificada    densidade - Densidade de carga de incêndio modificada  EmptyQui maio 22, 2014 10:41 am

Bom dia!

Estou pela primeira vez a determinar a densidade de carga de incêndio modificada e gostava de colocar algumas questões sobre as quais tenho algumas dúvidas.

Trate-se de uma UT XII. Neste momento estou a recolher dados de um CCF onde se faz essencialmente armazenamento. Há locais de armazenamento distintos: estantes com dossiers, caixas de cartão, rolos de cartão vazio, rolos e caixas de cartão com cilindros de material metálico, várias máquinas já obsoletas,...

A minha ideia inicial era aplicar o método probabilístico. Mas entretanto achei que não teria muito sentido aplicar este método para calcular a DCIM a um local onde se armazena rolos de cartão (dispostos horizontal e verticalmente) que ou têm um perímetro interno (ainda considerável) vazio ou que esse espaço interno é parcialmente ocupado por um cilindro metálico, porque estaria a considerar uma área e uma altura de cartão que não seriam reais. Fará sentido aplicar o método probabilístico (mas descontando a área e altura dos espaços vazios dos rolos de cartão)? Ou será preferível tantar aplicar o método determinístico (depois de conseguir descobrir a massa de cartão e considerando que o cartão é feito de celulose)? E se se aplicar o método determinístico a determinado local de um CCF pode-se aplicar o método probabilístico a outros locais do mesmo CCF?
Mas isto são apenas as dúvidas e as ideias de quem está a aprender por isso... Se alguém puder e quiser comentar Very Happy 

Muito obrigada!
Ir para o topo Ir para baixo
Carlos Carrazedo




Mensagens : 22
Pontos : 36
Reputação : 6
Data de inscrição : 14/02/2011
Idade : 42
Localização : Mem Martins - Sintra

densidade - Densidade de carga de incêndio modificada  Empty
MensagemAssunto: Re: Densidade de carga de incêndio modificada    densidade - Densidade de carga de incêndio modificada  EmptySeg maio 26, 2014 8:45 pm

Boa noite Raquel,

Utilize o método probabilístico.
Uma coisa é a área útil do compartimento corta-fogo, outra é a área afecta à zona de armazenamento.
Não se esqueça que as fórmulas do método probabilístico do Despacho 2074/20009 têm um erro, que já foi referido anteriormente no fórum.

Cumprimentos,
Carlos Carrazedo
Ir para o topo Ir para baixo
http://www.crzd-solutions.pt
 
Densidade de carga de incêndio modificada
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Cálculo da densidade da carga de incêndio modificada
» Densidade de Carga de Incêndio Modificada - Armazém
» Dúvida no Cálculo da Densidade de Carga de Incêndio
» Carga de incêndio modificada
» carga de incêndio modificada

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: