MensagemAssunto: Densidade de carga de incêndio modificada    Qui Maio 22, 2014 10:41 am

Bom dia!

Estou pela primeira vez a determinar a densidade de carga de incêndio modificada e gostava de colocar algumas questões sobre as quais tenho algumas dúvidas.

Trate-se de uma UT XII. Neste momento estou a recolher dados de um CCF onde se faz essencialmente armazenamento. Há locais de armazenamento distintos: estantes com dossiers, caixas de cartão, rolos de cartão vazio, rolos e caixas de cartão com cilindros de material metálico, várias máquinas já obsoletas,...

A minha ideia inicial era aplicar o método probabilístico. Mas entretanto achei que não teria muito sentido aplicar este método para calcular a DCIM a um local onde se armazena rolos de cartão (dispostos horizontal e verticalmente) que ou têm um perímetro interno (ainda considerável) vazio ou que esse espaço interno é parcialmente ocupado por um cilindro metálico, porque estaria a considerar uma área e uma altura de cartão que não seriam reais. Fará sentido aplicar o método probabilístico (mas descontando a área e altura dos espaços vazios dos rolos de cartão)? Ou será preferível tantar aplicar o método determinístico (depois de conseguir descobrir a massa de cartão e considerando que o cartão é feito de celulose)? E se se aplicar o método determinístico a determinado local de um CCF pode-se aplicar o método probabilístico a outros locais do mesmo CCF?
Mas isto são apenas as dúvidas e as ideias de quem está a aprender por isso... Se alguém puder e quiser comentar Very Happy 

Muito obrigada!
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Carlos Carrazedo



Mensagens : 21
Pontos : 32
Reputação : 3
Data de inscrição : 14/02/2011
Idade : 35
Localização : Mem Martins - Sintra

MensagemAssunto: Re: Densidade de carga de incêndio modificada    Seg Maio 26, 2014 8:45 pm

Boa noite Raquel,

Utilize o método probabilístico.
Uma coisa é a área útil do compartimento corta-fogo, outra é a área afecta à zona de armazenamento.
Não se esqueça que as fórmulas do método probabilístico do Despacho 2074/20009 têm um erro, que já foi referido anteriormente no fórum.

Cumprimentos,
Carlos Carrazedo
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://www.crzd-solutions.pt
 
Densidade de carga de incêndio modificada
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» CARGA HORARIA PIZZAIOLO
» Roubo de carga na ALL
» MRS Carga geral em Juiz de Fora MG
» Trem de Carga da FCA Subindo a Serra - Estrada de Ferro Sorocabana
» Trem ALL S02 com locomotivas acidentadas / sucateadas em Araucária Carga - PR

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: