MensagemAssunto: Isolamento e protecção de ductos   Isolamento e protecção de ductos EmptySeg Mar 24, 2014 4:53 pm

Bom dia, tenho a seguinte dúvida em relação a um projecto que estou a fazer.

Dados:
Edificio de pequena altura (piso 0 e piso 1) com locais de risco D
Pisos são agrupamentos de locais de risco D

Após ler o RT-SCIE (capítulo V) e NT9, não consigo chegar a uma conclusão.
No projecto, foi adoptado por questões de arquitetura o alojamento de todas as condutas e canalizações dos edifícios em ductos.
A dúvida refere-se aos ductos verticais que atravessam as laje de compartimentação corta-fogo.

O n.º 2 do art.º 32º diz que na zona de atravessamento deve ser seccionado por septos constituídos por materiais A1.
O n.º 4 do art.º 32º diz que neste caso as portas de acesso ao ducto têm de ser E30.

No caso de por exemplo, de uma tubagem de esgoto DN90 alojada num ducto vertical que atravessa o pavimento de compartimentação corta-fogo:
- o que entendem por seccionamento por septos no ponto de atravessamento da laje? Corresponderá ao preenchimento do vazio na zona de atravessamento da laje por exemplo com uma argamassa ou almofadas intumescentes para não deixar passar fumos de um piso para outro no caso de incêndio?
- se fizer o seccionamento ao nível da laje com almofadas intumescentes e golas de estrangulamento qual é a necessidade de as portas de acesso aos ductos terem de ser E30C? Faria sentido serem E30C apenas se o ducto fosse um compartimento corta-fogo e não tivesse sido seccionado ao nível da laje.

Qual solução normalmente adoptam (Situação 1 ou Situação 2)?
Isolamento e protecção de ductos YtUt4DTl Isolamento e protecção de ductos HGW0tA0l

Obrigado
Cumprimentos
Ir para o topo Ir para baixo
 
Isolamento e protecção de ductos
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Isolamento e Proteção de Estufas de Pintura
» protecção de portas
» Medidas de Auto-Protecção
» NOVIDADE!!! MESTRADO DE RISCOS E PROTEÇÃO CIVIL - 4ª EDIÇÃO
» Autoridade Nacional de Protecção Civil

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: