Ana Mendes




Mensagens : 24
Pontos : 46
Reputação : 2
Data de inscrição : 15/06/2013

incêndio - Detetores de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Detetores de Incêndio   incêndio - Detetores de Incêndio EmptyTer Mar 11, 2014 9:52 am

Bom dia,
Gostaria de saber se numa UT da configuração 3, com protecção total, se costumam:
- colocar detectores nos patamares intermédios das escadas num edificio de pequena altura, ou se colocam apenas no topo da via vertical (tem 9 m de altura)?
- colocam detectores em pequenos compartimentos técnicos até 3 m2?
Obrigado
Ir para o topo Ir para baixo
MPV




Mensagens : 5
Pontos : 8
Reputação : 1
Data de inscrição : 17/08/2011

incêndio - Detetores de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Detetores de Incêndio   incêndio - Detetores de Incêndio EmptyTer Mar 11, 2014 10:45 am

Cara colega.

Eu não costume colocar nos patamar intermédios nos edifícios com essas características, mas é apenas um critério.
Nos compartimentos técnicos coloque por serem compartimentos técnicos e não pela dimensão que têm.

PV
Ir para o topo Ir para baixo
Ana Mendes




Mensagens : 24
Pontos : 46
Reputação : 2
Data de inscrição : 15/06/2013

incêndio - Detetores de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Detetores de Incêndio   incêndio - Detetores de Incêndio EmptyTer Mar 11, 2014 12:18 pm

Obrigado pela sua resposta.
No compartimento das centrais térmicas e no compartimento do grupo de bombagem de emergência bem como no compartimanento do gerador consideraria usar um detetor de fumo ou um de dupla tecnologia?
Ir para o topo Ir para baixo
Uriel




Mensagens : 194
Pontos : 283
Reputação : 39
Data de inscrição : 25/10/2010

incêndio - Detetores de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Detetores de Incêndio   incêndio - Detetores de Incêndio EmptyQua Mar 12, 2014 9:12 am

Os detetores de dupla tecnologia à partida são mais fiáveis para locais deste tipo. Eu recomendaria esses em detrimento de unicamente de fumo em especial na central térmica, no entanto não é caso isolado ver-se detetores de fumo nessas instalações.

Relativamente à anterior questão concordo com o MPV.
Ir para o topo Ir para baixo
Ana Mendes




Mensagens : 24
Pontos : 46
Reputação : 2
Data de inscrição : 15/06/2013

incêndio - Detetores de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Detetores de Incêndio   incêndio - Detetores de Incêndio EmptyQua Mar 12, 2014 9:55 am

Obrigado
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





incêndio - Detetores de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Detetores de Incêndio   incêndio - Detetores de Incêndio Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Detetores de Incêndio
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Detetores Carpintaria
» Detetores Sala Raio.X

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: