Boas e antes do mais, bom ano para todos.

Agradecia que me esclarecessem para uma situação. Existe alguma limitação para que a alimentação dos marcos de água não possa ser em material PEAD? (esta situação é cada vez mais frequente e nem no regulamento, nem nas notas técnicas encontro qualquer limitação para o facto de não poder ser neste material). Estou a falar de situações de alimentação privada aos marcos e não pública.

Qual é a vossa opinião? Conhecem alguma limitação ao uso deste material para os marcos de incêndio?

Obrigada.
Ir para o topo Ir para baixo
XqSiTo




Mensagens : 16
Pontos : 25
Reputação : 3
Data de inscrição : 21/09/2009
Localização : Oeiras

Material Marco de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Tubagem Incêndios   Material Marco de Incêndio EmptyQui Jan 09, 2014 9:09 am

Bom dia

Relativamente ao tipo de material a utilizar na tubagem da rede de incêndios apenas encontro referência no Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto.

Artigo 99.º
Natureza dos materiais
1 - As tubagens e acessórios que constituem as redes interiores podem, entre outros, ser de cobre, aço inoxidável, aço galvanizado ou PVC rígido, este último no caso de canalizações de água fria não afectas a sistemas de combate a incêndios.

2 - Nas redes exteriores de água fria, as tubagens e acessórios podem ser de ferro fundido, fibrocimento, polietileno ou PVC rígido.

Pelo que leio o PEAD pode ser utilizado apenas na rede exterior.
Ir para o topo Ir para baixo
http://pt.linkedin.com/pub/luis-gon%C3%A7alves/21/150/282/
Uriel




Mensagens : 194
Pontos : 283
Reputação : 39
Data de inscrição : 25/10/2010

Material Marco de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Material Marco de Incêndio   Material Marco de Incêndio EmptyQui Jan 09, 2014 9:19 am

Bom dia,

Muito obrigada pela resposta. Era impossível ser mais precisa! Smile
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





Material Marco de Incêndio Empty
MensagemAssunto: Re: Material Marco de Incêndio   Material Marco de Incêndio Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Material Marco de Incêndio
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Registo na ANPC de empresa fabricante de material SCIE
» Medidas de Autoprotecção e Gestão de Segurança em Edifícios Classificados na 3ª e 4ª - MARÇO/ABRIL - FARO
»  Medidas de Autoprotecção e Gestão de Segurança em Edifícios Classificados na 3ª e 4ª - MARÇO/ABRIL - LISBOA
» Autores de Projectos e Planos de Segurança contra Incêndio em Edifícios de 1ª e 2ª categoria de risco-LISBOA-MARÇO/2012

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: