Bom dia,
Gostaria de saber como costumam verificar o EI nas paredes de alvenaria.
Por exemplo, sendo um local de risco D, as paredes tem de garantir, um EI60.
Para verificar este EI60 utilizam as tabelas existentes no seguinte livro:

"Segurança ao Fogo de Estruturas de Alvenaria. ICT- informação Técnica, Estruturas". Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, 1997.

ou utilizam o EC6 - dimensionamento de estruturas de alvenaria.

Já para os REI, penso que teremos de ir pelo EC2, alias no anexo II do Rj-SCIE, referem nas normas os eurocódigos (ex: EN 1992-1.2).