MensagemAssunto: largura das saídas   Qui Mar 28, 2013 11:34 am

Estou aqui com uma dúvida básica no dimensionamento da largura das saídas.


O n.º 2 do art 56 do RT SCIE diz que é 2UP " Nos locais em edifícios cujo efectivo seja igual ou
superior a 200 pessoas;"

mas o n.º 3 remete para o QUADRO XXXI do RT SCIE.

Na situação de ter mais de 51 pessoas num local devo seguir o n.º 2 ou o n.º 3?
É que pelo n.º 2 a largura pode ser 1UP (Sem prejuízo de disposições mais gravosas) mas pelo n.º 3 a largura tem que ser 2UP.[Uma por 100 pessoas ou fracção, mais uma]

abc
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: largura das saídas   Qui Mar 28, 2013 12:04 pm

Então é assim:
Tem um espaço(Local) com efectivo superior a 200pax.
Vai ter, imaginemos pelo menos duas saidas. Estas terão de ter largura não inferior a 2UP. Não obstante o calculo total para determinar a largura de saida desse local.

Imagine necessita de 3UP's... tem duas saidas, terá de prever 2 saidas com o mínimo de 2 UP cada.

Imagine que tem 3 saidas (Consideradas para efeitos de evacuação do local), todas as 3 terão de ter pelo menos 2UP.

fiz-me entender?
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
amos

avatar

Mensagens : 32
Pontos : 52
Reputação : 0
Data de inscrição : 19/08/2010
Localização : Figueira da Foz

MensagemAssunto: Re: largura das saídas   Qui Mar 28, 2013 12:27 pm

Pedro Barradas escreveu:
Então é assim:
Tem um espaço(Local) com efectivo superior a 200pax.
Vai ter, imaginemos pelo menos duas saidas. Estas terão de ter largura não inferior a 2UP. Não obstante o calculo total para determinar a largura de saida desse local.

Imagine necessita de 3UP's... tem duas saidas, terá de prever 2 saidas com o mínimo de 2 UP cada.

Imagine que tem 3 saidas (Consideradas para efeitos de evacuação do local), todas as 3 terão de ter pelo menos 2UP.

fiz-me entender?


Obrigrado.
A explicação está perfeita. Para um efectivo > 200 dá para perceber perfeitamente.

Mas o caso que tenho em mãos é um espaço de refeitório que tem um efectivo de 56 pessoas. O espaço tem uma saída principal que dá para umas escadas enclausuradas e uma saída secundária que dá para um corredor com um comprimento grande até à saída exterior (tipo labirinto). eu estou a encaminhar as 56 pessoas para a saída principal, considerando a saída secundária como saída alternativa. A minha dúvida é se devo utilizar o n.º2 ou o n.º 3 do art 56 do RT SCIE.

Mais uma vez agradeço a ajuda.

abc



Última edição por amos em Qua Abr 03, 2013 4:52 pm, editado 1 vez(es)
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: largura das saídas   Qui Mar 28, 2013 12:37 pm

O edificio é existente, ou é projecto novo?

Se tem 56 pessoas a evacuar para essa saida, essa tem de ter 2UP.
No entanto como tem de ter 2 saidas do local, que cumpram as distâncias máximas até local protegido e/ ou ao exterior, Poderia, por exemplo afectar 50 para a saida principal e 6 para a saida alternativa.
Cada uma com 1UP.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
amos

avatar

Mensagens : 32
Pontos : 52
Reputação : 0
Data de inscrição : 19/08/2010
Localização : Figueira da Foz

MensagemAssunto: Re: largura das saídas   Qui Mar 28, 2013 12:53 pm

Pedro Barradas escreveu:
O edificio é existente, ou é projecto novo?

Se tem 56 pessoas a evacuar para essa saida, essa tem de ter 2UP.
No entanto como tem de ter 2 saidas do local, que cumpram as distâncias máximas até local protegido e/ ou ao exterior, Poderia, por exemplo afectar 50 para a saida principal e 6 para a saida alternativa.
Cada uma com 1UP.

Obrigado

Sim, o edifício é existente e vai sofrer alteração de uso. Vai ser necessário efectuar algumas obras de construção civil, nomeadamente de compartimentação.

ok, vou seguir a sua orientação.

abc
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
RO



Mensagens : 207
Pontos : 370
Reputação : 1
Data de inscrição : 15/10/2009

MensagemAssunto: Re: largura das saídas   Qua Abr 03, 2013 11:12 am

Fiquei com uma dúvida, como dimensionam o nº de evacuados que utiliza cada saída?
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: largura das saídas   Qua Abr 03, 2013 11:27 am

Saidas dos LOCAIS, certo?
Relativamente à questão , é impossivel saber ao certo quem vai para onde... Wink

Temos sempre de ter presente uma premissa base.
- A maioria das pessoas tem tendencia a sair pelo local donde entraram;

Uma maneira de afectar pessoas para determinada saida é efectuar o calculo da area de influência desta e assim definir o número de pessoas que a vai utilizar.

Mas deve se ter em conta a premissa anterior;)
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: largura das saídas   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
largura das saídas
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: