pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança Empty
MensagemAssunto: MAP | Equipamentos e sistemas de segurança   Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança EmptyQui Dez 20, 2012 7:06 pm

Boa tarde,

Ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 34.º do DL 220/2008, fui requisitado para elaborar as medidas de autoproteção (MAP) para um edifício da 3.ª CR (3 caves enterradas, r/c e 14 pisos elevados), cuja licença de utilização data de 1995.

Juntamente com este pedido, recebi um relatório de vistoria efetuada ao prédio no âmbito da SCIE, onde surge em anexo a lista de verificações efetuadas na vistoria e um mapa de quantidades dos equipamentos a instalar, de modo a cumprir o DL 220/2008 e a Portaria 1532/2008.

Estando o edifício em plena utilização desde 1995, as MAPs têm de contemplar os equipamentos existentes ou têm que prever os equipamentos em falta face à nova legislação? Isto é, que tipo de obras serão obrigatórias? Atendendo à legislação, as falhas são ao nível dos seguintes pontos: sinalização e iluminação de emergência; sistema de deteção, alarme e alerta; extintores; bocas-de-incêndio do tipo carretel; redes secas e húmidas; controlo de fumo; câmara corta-fogo; sprinklers.

Cumprimentos e obrigado
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança Empty
MensagemAssunto: Re: MAP | Equipamentos e sistemas de segurança   Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança EmptySex Dez 21, 2012 9:45 am

O edificio tem de cumprir o projecto SCIe, aprovado à data (1995?)
As MAP's são para executar com os meios existentes.
As MAP,'s podem e devem referir os incumprimentos face à legislação actual. Pode, em conivência com a entidade gestora do edificio e pegando o relatório das Condições de SCIE, propor uma calendarização de intervenções a efectuar no edificio, por prioridades e de acordo com um plano de investimento.
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
eccordeiro




Mensagens : 65
Pontos : 103
Reputação : 4
Data de inscrição : 20/10/2010
Localização : Pombal

Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança Empty
MensagemAssunto: Re: MAP | Equipamentos e sistemas de segurança   Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança EmptySex Dez 21, 2012 10:14 am

Concordo com o Pedro.

Veja o ponto 3 do artigo 193º. O que pode acontecer é uma agravamento das medidas autoproteção.
Ir para o topo Ir para baixo
pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança Empty
MensagemAssunto: Re: MAP | Equipamentos e sistemas de segurança   Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança EmptySex Dez 21, 2012 10:32 am

Bom dia,

Portanto, pelo que entendi elaboro as MAPs considerando os meios existentes, mas referindo nesse documento os incumprimentos face à legislação atual. As referidas intervenções são obrigatórias ou aconselhadas? Estas obras e sua calendarização deverão surgir por escrito nas MAPs?

A que tipo de medidas compensatórias de autoproteção mais gravosas exigidas pelo artigo 193.º poderei atender?

Cumprimentos e obrigado
Ir para o topo Ir para baixo
pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança Empty
MensagemAssunto: Re: MAP | Equipamentos e sistemas de segurança   Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança EmptySáb Dez 22, 2012 11:05 am

Bom dia,

Outra dúvida que tenho é a seguinte: as referidas intervenções no edifício terão de ter por base um novo projeto de SCIE aprovado pela ANPC?

Cumprimentos
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança Empty
MensagemAssunto: Re: MAP | Equipamentos e sistemas de segurança   Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança EmptySáb Dez 22, 2012 11:38 am

... Proj SCIE novo?!? Mas vai haver algum procedimento administrativo ao abrigo do RJUE?
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança Empty
MensagemAssunto: Re: MAP | Equipamentos e sistemas de segurança   Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança EmptySáb Dez 22, 2012 11:57 am

Que eu saiba não vai haver algum procedimento administrativo ao abrigo do RJUE.
Ir para o topo Ir para baixo
pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança Empty
MensagemAssunto: Re: MAP | Equipamentos e sistemas de segurança   Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança EmptyTer Jan 22, 2013 8:10 pm

Boa tarde,

Voltando a este tópico, o Plano de Segurança (PS) que vou desenvolver terá as MAPs que serão executadas com os meios existentes. Este documento vai ter um capítulo que conterá as intervenções a efetuar no edifício (Sistema de Deteção de CO, SADI, Iluminação e Sinalização de Emergência, Extintores e Rede Incêndio) de acordo com um plano de investimento definido pelo condomínio. As dúvidas que tenho são as seguintes: Quando a empreitada estiver concluída, terei de atualizar o PS ou criar um novo PS ao nível das MAPs para os novos meios? Nessa altura, terá de ser novamente submetido a aprovação da ANPC? (pagando novamente as taxas?). Ou desenvolvo o atual PS referenciando que algumas MAPs apenas serão implementadas quando os respetivos meios e equipamentos estiverem no edifício?
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança Empty
MensagemAssunto: Re: MAP | Equipamentos e sistemas de segurança   Segurança - MAP | Equipamentos e sistemas de segurança Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
MAP | Equipamentos e sistemas de segurança
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» fichas de segurança ; Plano de segurança edificio misto duvida
» Cores de Armários e Equipamentos de SCIE
» Sistemas de Extinção
» UTs e sistemas de controlo de acesso
» Medidas de Autoprotecção

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Planos de Segurança Internos-
Ir para: