 Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios

Ir para baixo 
4 participantes
AutorMensagem
vifelgueiras




Mensagens : 1
Pontos : 3
Reputação : 0
Data de inscrição : 16/05/2011

Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios Empty
MensagemAssunto: Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios   Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios EmptyQui Dez 06, 2012 5:48 pm

Boa tarde, como consigo calcular uma carga de incêndio pelo método probabilistico para um compartimento corta fogo que tem um série de actividades industriais e uma zona administrativa (escritórios) com área inferior a 10% do total, logo inserida na utilização tipo industrial?

Tenho esta dúvida porque este tipo de actividade (escritórios/administrativa) não existe no quadro II do despacho2074/2009.
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios Empty
MensagemAssunto: Re: Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios   Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios EmptySex Dez 07, 2012 9:02 am

Claro.. essa área (administrativa) não tem DCIM.
A DCIM encontrada para a zona de compartimentação de fogo correspondente, será diluidoa pela Au da mesma...
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
RO




Mensagens : 207
Pontos : 371
Reputação : 2
Data de inscrição : 15/10/2009

Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios Empty
MensagemAssunto: Re: Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios   Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios EmptySáb Dez 15, 2012 7:14 pm

Vê no REAL DECRETO 2267/2004 de Espanha. Se está no mesmo CCF do industrial acho que deve de entrar, pois a área entra no denominador, se a carga de incêndio modificada do administrativo não entrar, temos aqui algo que matematicamente e fisicamente não faz sentido...
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios Empty
MensagemAssunto: Re: Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios   Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios EmptySex Dez 21, 2012 9:48 am

RO, não concordo.
Fisicamente e matemáticamente, faz sentido, é 0. Pelo que a DCIM é diluida pela totalidade da CCF em que se insere.
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
AV




Mensagens : 9
Pontos : 9
Reputação : 0
Data de inscrição : 15/10/2009

Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios Empty
MensagemAssunto: Re: Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios   Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios EmptySex Dez 21, 2012 9:58 am

A carga de incêndio a contabilizar é a que existe na UT, independentemente da ocupação dos vários espaços. Se não contabilizar os escritórios a carga obtida é inferior à real.
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios Empty
MensagemAssunto: Re: Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios   Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios EmptySex Dez 21, 2012 10:20 am

.. Depende do que consideram "reaL".
o Despacho, não considera como activade os administrativos... pelo que estando integrando as UT's XI e XII, deve, do meu ponto de vista ser essa área desprezada.
É calor que baixa a DCIM, do CCF... não é mesmo esse o objectivo?!, está ou não correcto? eu penso que sim que está. Por isso existem as limitações de área e %.
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
Conteúdo patrocinado





Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios Empty
MensagemAssunto: Re: Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios   Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Dúvida no cálculo de carga de incêndio industria com escritórios
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Cálculo da carga de incêndio – dúvida
» Cálculo da carga de incêndio modificada
» Cálculo de carga de incêndio modificada
» Duvida na Carga de Incêndio Modificada
» Dúvida sobre cálculo risco incêndio

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: