MensagemAssunto: Local risco C - Fogão a Gás   Qui Out 25, 2012 11:36 pm

Bom noite,

Primeiro de tudo gostava de me apresentar (João Cunha), e felicitar os autores e membros deste forum, pela participação e partilha de conhecimentos.

A minha dúvida é a seguinte:

Fui contactado pelo proprietario de um café snack/bar, pois o mesmo já se encontra aberto ao publico á alguns anos e só agora lhe foi pedido o projeto de segurança do mesmo para licenciamento da actividade (enfim)...

Sendo uma UT VII que se enquadra na 1ª cat de risco (ficha de segurança), a minha duvida está na cozinha (local de risco C ou não).
Apos uma visita ao estabelecimento, verifiquei que na cozinha existe um fogão de lenha (já se enquadra em local de risco C, pois utiliza combustiveis solidos) e também um fogão a gás com 4 queimadores.
Como o proprietario vai tirar o fogão a lenha, necessito de saber se a potencia util instalada é superior a 20Kw.
1º Duvida - A potencia util instalada é de todos os equipamentos (incluindo o fogão a gás)?
2º Duvida - Tendo de incluir o fogão a gás, como sei a potencia de cada queimador, visto o proprietario não ter nenhum doc técnico do fogão e o mesmo já não ter nada visivel (marca, modelo....nada).

Obrigado.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Local risco C - Fogão a Gás   Sex Out 26, 2012 7:44 am

Acima de 20kW de Pu (potência útil) dos aparelhos a gás instalados é local de risco C, assim como se os equipamentos electricos passarem dos 250kW.

Qq fogão domestico ou industrial, passa dos 20Kw. Com 4 queimadores concerteza é inferior a 50kW.
E esquentador existe? se sim tem de somar mais esta potência... os esquentadores também andam perto dos 20kW e frequentemente ultrapassam esse limiar.

Como é a alimentação de gás, posto de garrafas exterior, canalizado (Propano ou Natural) ou botija dentro da cozinha?

Não se esqueça que terá de prever um sistema automático de detecção de gás combustivel, que efectue o corte automático do combustivel. ver as condições de instalação no RT-SCIE.

A maneira de extrapolar a potência do fogão é ver a ficha técnica de equipamentos equivalentes. Aqui o importante é balizar a potencia instalada, portanto assegurar-se que anda entre os 20 e os 70kW. ( >70kW é local de risco C+)
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
 
Local risco C - Fogão a Gás
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» Produtos importados - sem riscos de taxas extras!
» Apóstolo Valdemiro Santiago leva nomes de fieis ao monte para orar e vídeo repercute na internet
» Judeus alugam imóveis em Jerusalém com contratos que preveem a desocupação do local caso o Messias chegue à cidade
» EM TATUÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, IGREJA É DEMOLIDA E A IRMANDADE FICA EM SITUAÇÃO DE RISCO!
» O púlpito surgiu nos templos pagãos, sendo oficializado na Idade Média pela Igreja Católica como, de fato, o local propício para a pregação.

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: