 Exigencia de resistência ao fogo de tectos

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo 
AutorMensagem
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

MensagemAssunto: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Qui Out 25, 2012 4:43 pm

Olá boa tarde,
O regulamento técnico nunca define a exigência da resistência ao fogo de tectos , referindo sempre apenas paredes não resistentes, pavimentos, paredes resistentes e portas.
Sempre pensei que fazia sentido ser a envolvente dos locais para onde é exigida a resistência ao fogo incluindo tectos.

Então se um local de risco C tiver por cima um local de risco A, o tecto do local de risco C pode não possuir resistência ao fogo? Considerando ou considera-se sempre os tectos elementos estruturais com a resistência ao fogo definida para estes?
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Qui Out 25, 2012 8:37 pm

Tem de considerar a resistência ao fogo exigivel, em todo o perimetro envolvente do local de risco a proteger ( paredes, tectos, pavimento)
seja o elemento estrutural (REI) ou não (EI)
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Qui Out 25, 2012 9:22 pm

È o que sempre achei mas o regulamento confunde ao referir paredes, paredes estruturais e pavimentos e nunca falar em tectos
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Qui Out 25, 2012 10:27 pm

wandering escreveu:
È o que sempre achei mas o regulamento confunde ao referir paredes, paredes estruturais e pavimentos e nunca falar em tectos
Para os efeitos um tecto, poderá ser considerado um pavimento (elemento horizontal elevado), tal como a laje de cobertura é um pavimento...
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Sex Out 26, 2012 8:54 am

Pedro Barradas escreveu:
wandering escreveu:
È o que sempre achei mas o regulamento confunde ao referir paredes, paredes estruturais e pavimentos e nunca falar em tectos
Para os efeitos um tecto, poderá ser considerado um pavimento (elemento horizontal elevado), tal como a laje de cobertura é um pavimento...

Sim mas não é o pavimento do local em questão porque está noutro piso e poderá ter outra exigência.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Sex Out 26, 2012 9:02 am

wandering escreveu:
Pedro Barradas escreveu:
wandering escreveu:
È o que sempre achei mas o regulamento confunde ao referir paredes, paredes estruturais e pavimentos e nunca falar em tectos
Para os efeitos um tecto, poderá ser considerado um pavimento (elemento horizontal elevado), tal como a laje de cobertura é um pavimento...

Sim mas não é o pavimento do local em questão porque está noutro piso e poderá ter outra exigência.
Tem de cumprir com a exigência mais gravosa. Agora não percebeo onde quer chegar.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Sex Out 26, 2012 9:24 am

Era apenas uma duvida, faz sentido ser toda a envolvente incluindo a laje de tecto, mas queria ouvir outras opiniões, podia não estar a ver bem alguma coisa.

Já agora outra duvida:
A cobertura pode não ser um pavimento, se não for visitável ou não existir laje.
Um edifício com 1 piso, com cobertura inclinada sem laje, num local de risco C, a cobertura desse local tem de ter a resistência dos pavimentos para locais de risco C?

Cumps
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   Sex Out 26, 2012 9:30 am

Nesse caso é o exigível para a CRI no que concerne à resistencia ao fogo das coberturas.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: Exigencia de resistência ao fogo de tectos   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
Exigencia de resistência ao fogo de tectos
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» Mendigo bêbado canta na igreja e o fogo cai (LEGENDADO)
» Por que Daniel não foi Jogado na Fornalha de Fogo Ardente?
» Uma prova de fogo para o Brás - Parte 2 - CCB Ministério Jandira
» Casamento do reteté Pentecostal Sapato de fogo kkk eita Jeova ''
» ORAÇÃO DO MATO PEGA FOGO

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: