MensagemAssunto: Colunas Húmidas - Siamesa   Colunas Húmidas - Siamesa EmptyQui Ago 09, 2012 9:18 pm

Boa noite caros colegas,
Estou com uma dúvida relativamente às colunas húmidas e gostava de ouvir a vossa opinião.
Tenho um edifício com 9 pisos em altura e 2 enterrados. Tenho 3 caixas de escadas enclausuradas, servidas por CCF em todos os pisos.
Estou a colocar as respetivas bocas das colunas húmidas nas CCF.
A minha dúvida reside no seguinte: em cada uma das colunas montantes que serve cada uma destas caixas de escadas deve ser colocada uma boca siamesa ao nível do plano de referência, permitindo o abastecimento alternativo pelos bombeiros, ou bastará uma ligada a montante do coletor das bombas sobrepressoras?
O regulamento refere que estas devem estar a menos de 14 m da coluna vertical, no plano de referência. Mas como tenho 3 caixas de escadas servidas cada uma por bocas da coluna húmida, tenho 3 colunas verticais.

Gostava de obter a vossa opinião sobre o assunto.
Obrigado e bons trabalhos.
Ir para o topo Ir para baixo
pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

Colunas Húmidas - Siamesa Empty
MensagemAssunto: Re: Colunas Húmidas - Siamesa   Colunas Húmidas - Siamesa EmptySex Ago 10, 2012 8:50 am

Bom dia,

Para começar, as colunas húmidas estarão obrigatoriamente ligadas ao depósito privativo do serviço de incêndios e pressurizadas através de um grupo sobrepressor. Por outro lado, as colunas húmidas terão de ser alimentadas pelos bombeiros através de tubo seco de diâmetro apropriado ligado ao coletor de saída das bombas sobrepressoras. Este tubo seco será proveniente da tal boca siamesa que estará a menos de 14m da coluna e que terá de estar localizada no exterior do edifício junto a um ponto de acesso dos bombeiros no plano de referência. Nesse caso específico, é quase certo que sejam necessárias três bocas siamesas (1 por cada coluna montante).

Assumindo que o edifício tem 24 m de altura (3*8 ) e 2 pisos enterrados (convém verificar os restantes parâmetros porque não os tenho na minha posse), apenas as UT I, II, III e X é que permitirão redes de incêndio (2.ª intervenção) secas. Aí sim, não haveria necessidade da existência dos depósitos e dos grupos bombagem, bastando que as redes secas estivem ligadas às bocas siamesas nas condições anteriormente descritas.

Como refere que está a usar colunas húmidas, o cenário do parágrafo anterior será para rejeitar. Com os elementos apresentados, esta foi a minha resposta possível; espero ter ajudado e ler as opiniões dos restantes colegas.

Cumprimentos
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Colunas Húmidas - Siamesa Empty
MensagemAssunto: Re: Colunas Húmidas - Siamesa   Colunas Húmidas - Siamesa EmptySex Ago 10, 2012 10:07 am

pijama escreveu:
Bom dia,

Para começar, as colunas húmidas estarão obrigatoriamente ligadas ao depósito privativo do serviço de incêndios e pressurizadas através de um grupo sobrepressor. Por outro lado, as colunas húmidas terão de ser alimentadas pelos bombeiros através de tubo seco de diâmetro apropriado ligado ao coletor de saída das bombas sobrepressoras. Este tubo seco será proveniente da tal boca siamesa que estará a menos de 14m da coluna e que terá de estar localizada no exterior do edifício junto a um ponto de acesso dos bombeiros no plano de referência. Nesse caso específico, é quase certo que sejam necessárias três bocas siamesas (1 por cada coluna montante).

Assumindo que o edifício tem 24 m de altura (3*8 ) e 2 pisos enterrados (convém verificar os restantes parâmetros porque não os tenho na minha posse), apenas as UT I, II, III e X é que permitirão redes de incêndio (2.ª intervenção) secas. Aí sim, não haveria necessidade da existência dos depósitos e dos grupos bombagem, bastando que as redes secas estivem ligadas às bocas siamesas nas condições anteriormente descritas.

Como refere que está a usar colunas húmidas, o cenário do parágrafo anterior será para rejeitar. Com os elementos apresentados, esta foi a minha resposta possível; espero ter ajudado e ler as opiniões dos restantes colegas.


CONCORDO Wink
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
bmf

bmf


Mensagens : 23
Pontos : 33
Reputação : 0
Data de inscrição : 16/02/2012
Idade : 40

Colunas Húmidas - Siamesa Empty
MensagemAssunto: Re: Colunas Húmidas - Siamesa   Colunas Húmidas - Siamesa EmptySex Ago 10, 2012 6:57 pm

Agradeço desde já os comentários.
Sim existe reservatório e central de bombagem.
A minha dúvida é se quando diz que devem ser precisas 3 siamesas, se essas 3 siamesas devem estar ligadas a montante do coletor de saídas das bombas (e neste caso todas juntas e a menos de 14 metros...), ou se, cada uma das bocas deve estar ligada à coluna vertical que serve cada uma das caixa de escadas. Neste último cenário teríamos 3 siamesas, uma por cada caixa de escadas, e junto destas.

Espero ter colocado bem a dúvida.
Obrigado.
Ir para o topo Ir para baixo
pijama

pijama


Mensagens : 75
Pontos : 95
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 38
Localização : Vila Nova de Gaia

Colunas Húmidas - Siamesa Empty
MensagemAssunto: Re: Colunas Húmidas - Siamesa   Colunas Húmidas - Siamesa EmptySex Ago 10, 2012 7:33 pm

Seguindo escrupulosamente o Regulamento, cada boca deve estar ligada à coluna montante (a menos de 14 m) que serve cada uma das caixas de escadas, nesse caso nas CCF.

Em termos práticos, eu só sigo o princípio das 3 siamesas para 3 colunas montantes (a menos de 14 m) quando se trata de colunas secas, o que não é o caso, já que existe reservatório e central de bombagem para abastecer as colunas húmidas.

Neste caso, eu ligaria a siamesa (no plano de referência) à tubagem das redes de incêndio (1.ª e 2.ª intervenção) a montante da saída das bombas e a jusante da primeira boca, tentando cumprir os 14 m, não em relação à coluna montante, mas sim relativamente às tubagens.

Cumprimentos
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





Colunas Húmidas - Siamesa Empty
MensagemAssunto: Re: Colunas Húmidas - Siamesa   Colunas Húmidas - Siamesa Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Colunas Húmidas - Siamesa
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Diâmetro das colunas secas descendentes

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Meios de Extinção-
Ir para: