O projecto não é meu.. mas deparei-me com um P. SCIE, relativo a uma UT XII, da 2CRI (dúvido, mas não tive para verificar a DCIM, no entanto houve aldrabice, já que a hi de armazenagem foi considerada igual a 0,15m e a 1,10m e como todos sabemos a altura das cisternas de armazenagem... é elevada ), cuja actividade é o fabrico e armazenamento de azeite.
Neste não é cumprido, entre outras coisas... o disposto no n. 2 do Art. 308 do RT-SCIE, ou seja não é previsto a instalação de Sistema fixo de extinção diferente de água... já que são manuseados e armazenado em quantidades relavantes( >750l) de produtos combustíveis...
Nem tão pouco é prevista a existência de bacias de retenção e sistema de drenagem adequado na zona do armazenamento.
Quantos lagares recentes têm visto ou conhecimento da instalação deste equipamento?
Fará realmente sentido?