MensagemAssunto: Desenfumagem - Espaços Comerciais   Qua Mar 14, 2012 10:17 pm

Boa noite,

Estou a elaborar um projeto de SCIE de um espaço comercial existente com uma área de venda de 1400 m2.
Prendo-me no entanto com uma situação atípica no sentido de que a cobertura do espaço (inclinação de 3%) possui exutores de desenfumagem em número suficiente para a altura de referência de 5,60 m e uma altura de fumos de 2,50 m. No entanto, verifica-se atualmente, a existência de um teto falso em toda a área de venda, a uma altura de 3,50 m, que impossibilita a passagem do fumo para a zona dos exutores, tornando inútil o sistema de exutores (sendo o mais correto a aplicação de um sistema de desenfumagem ativo que está fora de questão pelo DO).

Questiono se será suficiente a colocação de aberturas permanentes no tecto falso (devidamente dimensionadas para uma altura de referência de 3,50 m e uma altura de fumos de 0,90 m), possibilitando a passagem dos fumos para a zona do teto real e consequente passagem pelos exutores ao exterior?

Cumprimentos.

Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Desenfumagem - Espaços Comerciais   Qui Mar 15, 2012 8:51 am

Não tenho a certeza da viabilidade real técnica disso, mas que tenho visto em diversas superficies comerciais essa solução, tenho.
MINIPREÇO
APOLONIA
LIDL
PLUS >Pingo Doce

A solução passou pela substituição das placas de tecto falso, por placas em grelha com area igual ou superior ao exutor que lhe precede....

Um problema desta solução prende-se com o RSECE.. coloca-se o tecto falso, para entre outras questões, haver menos volume util para climatizar.. depois vêm os gajos dos incêndios, requere aberturas entre tectos.. para se efectuar a desenfumagem.

Outra solução poderá passar por apenas fazer a desenfumagem do local ( sob tecto falso), sendo que teriam de ser efectuados caixotes entre o tecto real/ exutor de cobertura e o tecto falso...

São questões que tem de ser ponderadas e decididas através de reunião de coordenação pluridisciplinar de projecto.


Última edição por Pedro Barradas em Qui Mar 15, 2012 10:31 am, editado 1 vez(es)
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

MensagemAssunto: Re: Desenfumagem - Espaços Comerciais   Qui Mar 15, 2012 10:14 am

Concordo a 100% com o Pedro Barradas, a segurança contra incêndio interfere com todas as especialidades do projeto, dai a importância das reuniões multidisciplinares e da figura do coordenador de projeto.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
RO



Mensagens : 207
Pontos : 370
Reputação : 1
Data de inscrição : 15/10/2009

MensagemAssunto: Re: Desenfumagem - Espaços Comerciais   Qui Mar 15, 2012 10:20 am

Essas soluções são possiveis, desde que alguém faça umas continhas para verificar que as soluções garantem a tiragem requerida para esse tipo de ocupação, nomeadamente por causa da "grelha" do efeito chaminé, etc.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
bmf

avatar

Mensagens : 23
Pontos : 33
Reputação : 0
Data de inscrição : 16/02/2012
Idade : 34

MensagemAssunto: Re: Desenfumagem - Espaços Comerciais   Qui Mar 15, 2012 10:14 pm

Sim, concordo convosco.

A opção de realizar umas "chaminés" que conduzisse o fumo do teto falso ao teto real foi ponderada mas esbarra num ponto das normas francesas da APSAD R17.
Quando o exutor se localiza acima da altura de referência (que neste caso considera-se a altura do tecto falso), a área útil dos exutores deve ser afetada de um coeficiente que depende da distância entre o teto falso e o teto real. Neste caso, quase que duplicava a área útil dos exutores.

Vamos considerar a opção de deixar aberturas permanentes no teto falso que permitam que o fumo passe para a zona do teto real e depois para o exterior.

Obrigado pela vossa opinião.
Abraços
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: Desenfumagem - Espaços Comerciais   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
Desenfumagem - Espaços Comerciais
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» Espaço do leitor Realidade CCBREALIDADE O SITE MAIS DEMOCRÁTICO DO BRASIL
» Espaço do leitor Realidade
» Mike no youtube- Índice (Cinema e TV - Filmes, seriados, shows e comerciais)
» espaço para postar charges animadas
» Aborto e Canibalismo, tudo a ver. Então entendi... Aborto, fim da Fome, dinheiro no bolso, etc... e o Diabo ganhando espaço.

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: