MensagemAssunto: Central de incêndios em Alojamento Local   Central de incêndios em Alojamento Local EmptyQui Mar 15, 2012 12:23 pm

Olá, a todos,


Gostaria de começar por saudar a iniciativa deste forum e a administração pelo bom trabalho realizado.

Quanto à questão:

Tenho um pedido de alojamento local a efectuar, mas a Sra. Engenheira da CM diz que será necessário, de acordo com a lei - diz que quer seguir todos os condicionalismos da mesma -, instalar nas habitações/fracções autónomas destinadas a alojamento local uma central de incêndios, com detector em todos os quartos.

Eu acho isto completamente excessivo. Não sou nenhum perito nesta área, mas até já apresentei pedidos noutras CMs e nalgumas até não tive de apresentar ficha de segurança.

Sei que é necessário a ficha, mas não consigo derivar da lei a necessidade da central de incêndios.

O problema é que com a instalação da central e detectores, o pedido de alojamento local começa a fugir aos preços que os clientes podem suportar e eu não sei bem como hei de dar a volta a isto.


Será que me podem dar as vossas opiniões/sugestões/experiênciass?


Desde já agradeço a ajuda.

Melhores cumprimentos.
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Central de incêndios em Alojamento Local Empty
MensagemAssunto: Re: Central de incêndios em Alojamento Local   Central de incêndios em Alojamento Local EmptyQui Mar 15, 2012 2:02 pm

Boas, efectivamente, o alojamento Local, prefigura-se face à legislação SCIE, como uma UT VII.
Sendo da 1ª CRI, os locais de risco E, tem de ter saida obrigatória para o exterior - plano de referência) e deverá efectivo <50 nos locais de risco E e <100 total do efectivo.
Em termos de alarme, o RT-SCIE, apenas obriga à instalação de SADI, do tipo I (botoneiras de alarme manual e sirene, que para o efeito terá de prever uma CDI, com o minimo de 2 zonas - corresponderá, sem incluir a instalação a cerca de 250€)
No entanto havendo locais de risco C, devem estes possuir configuração do tipo 2 (protecção parcial)
ainda:
Se o estabelecimento, for destinado a turismo no espaço rural, de natureza e de habitação, exclusiivamente acima do solo, com efectivo em locais de risco E > 20 pessoas, deve ser utilizada a configuração do tipo 3 (protecção total)

PS: A Legislação SCIE, sobrepõe-se ao dos empreendimentos turisticos, inlcusivé para o Alojamento Local, em materia de exigências de segurança contra incêndios em edificios, já que a mesma terá sido publicada dois meses depois.

[edit]: um topico sobre o SCIE, o alojamento local e as câmaras municipais:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]


Última edição por Pedro Barradas em Qua Abr 25, 2012 3:53 pm, editado 1 vez(es)
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
Nogueira




Mensagens : 2
Pontos : 4
Reputação : 0
Data de inscrição : 15/03/2012

Central de incêndios em Alojamento Local Empty
MensagemAssunto: Re: Central de incêndios em Alojamento Local   Central de incêndios em Alojamento Local EmptyQui Mar 15, 2012 4:10 pm

Olá,

obrigado pela resposta.

efectivamente já tinha lido esse outro topico, mas isso não aborda a questão da central..

já agora, quero só acrescentar uma coisa: se a altura da UT VII for superior a 9m, já é CRI 3 e implica uma configuração do tipo 3.

Significa isto que ainda há muito bom apartamento de férias acima de 3.º piso que vai ter de se tornar num autentico hotel.

Bela chatice..
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





Central de incêndios em Alojamento Local Empty
MensagemAssunto: Re: Central de incêndios em Alojamento Local   Central de incêndios em Alojamento Local Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Central de incêndios em Alojamento Local
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Alojamento local
» Alojamento Local
» Projecto de Segurança_Unidade de Alojamento Local
» Local de Risco D ou E
» O "alojamento local", o regime SCIE e as câmaras municipais

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: