www.rjscie.com

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 
PortalPortal  InícioInício  FAQFAQ  BuscarBuscar  Registrar-seRegistrar-se  Conectar-se  

Compartilhe | 
 

 Controlo Fumo CCF

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo 
AutorMensagem
Uriel



Mensagens : 180
Pontos : 258
Reputação : 30
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Controlo Fumo CCF   Ter Fev 07, 2012 6:17 pm

Olá,

Surgiu-me aqui outra dúvida quando estava a debater um tema com um Eng.º de AVAC que é o seguinte:

Quando se tem de colocar uma câmara corta-fogo (CCF) no acesso a um ascensor (ex: monta-camas) como deve ser feita esse controlo de fumo?
- Insuflação (criando uma sobrepressão da CCF);
- Insuflação e extração?;
- Outro?.

Penso que o regulamento é muito omisso relativo a esta questão (à semelhança do que acontece com outras situações no tema Controlo de Fumos).

Qualquer ajuda será bem vinda. Obrigada desde já.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

MensagemAssunto: Re: Controlo Fumo CCF   Qua Fev 08, 2012 10:32 am

Se for monta camas é diferente de ser um ascensor normal.
Para monta camas aplica-se o art 235 do regulamento técnico, penso que não tem de ser desenfumado, a câmara corta fogo é que terá de ser desenfumada.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Uriel



Mensagens : 180
Pontos : 258
Reputação : 30
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: Controlo Fumo CCF   Qua Fev 08, 2012 11:01 am

Sim,

Eu até ai já tinha chegado. Smile

A minha questão é mais técnica. Tendo a CCF de ser desenfumada que modelo se deverá usar?

Obrigada.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

MensagemAssunto: Re: Controlo Fumo CCF   Qua Fev 08, 2012 11:22 am

Depende da situação em causa, UT, altura da UT, categoria de risco, CCF acima ou abaixo do plano de referência...
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Uriel



Mensagens : 180
Pontos : 258
Reputação : 30
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: Controlo Fumo CCF   Qua Fev 08, 2012 11:24 am

UT V da 3ª CR (12 metros de altura), CCF que separa as vias horizontais comuns do monta-camas e todas no ou acima do plano de referência.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

MensagemAssunto: Re: Controlo Fumo CCF   Qua Fev 08, 2012 1:12 pm

Na minha humilde opinião:

È importante saber se a via horizontal é desenfumada e qual o sistema de desenfumagem desta e se a mesma CCF de acesso ao monta macas comunica também com uma via vertical desenfumada e qual o sistema de desenfumagem desta também.

Para desenfumagem passiva:

Ponto 6 do artº160 " câmara pode ser considerada ventilada e desenfumada se existirem condutas de entrada e saída de
ar com dimensões iguais ou superiores a 0,1 m2." (pode-se extrapolar a info, no entanto fala em câmaras situadas 1 piso abaixo do plano de referência).

Para desenfumagem activa é analisar as situações possíveis.

Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Controlo Fumo CCF   Qua Fev 08, 2012 1:38 pm

concordo com o wandering... só sabendo estas questões se poderá saber que tipo de desenfumagem há a considerar.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
Uriel



Mensagens : 180
Pontos : 258
Reputação : 30
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: Controlo Fumo CCF   Qua Fev 08, 2012 2:14 pm

Já tinha analisado todas essas considerações, inclusive o descrito no Art.º 160, tendo ficado ainda assim com dúvidas. Entretanto consegui esclarecer a dúvida com um técnico especialista em desenfumagem. Very Happy

Ainda assim obrigada por todas as respostas.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: Controlo Fumo CCF   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
Controlo Fumo CCF
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: