Boa tarde,

tenho visto em quase todos os descritivos de projectos, que possuem RIAs, que a alimentação é em ferro galvanizado, série média, ou em Aço Inox (ou aço preto?).

Trata-se de alguma norma em vigor? Tenho pesquisado mas não encontro nenhuma.

Poderei simplesmente alimentar o boca de incêndio armada, tipo carretel, directamente desde o contador com tubagem em PP-R, desde que seja separativa da restante rede e que garanta o caudal e a pressão exigíveis?

Obrigado pela atenção.


Última edição por Flirt4ever em Seg Fev 06, 2012 10:23 am, editado 1 vez(es)
Ir para o topo Ir para baixo
RO




Mensagens : 207
Pontos : 371
Reputação : 2
Data de inscrição : 15/10/2009

incêndio - Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO Empty
MensagemAssunto: Re: Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO   incêndio - Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO EmptySáb Fev 04, 2012 10:38 am

Veja a NT 13 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]


As tubagens a utilizar na montagem das redes devem ser em ferro, da série "média" com costura e a
sua fabricação obedecerá às normas DIN 2440 para diâmetros até 100 mm inclusive e DIN 2448
para diâmetros superiores a 100 mm.
Ir para o topo Ir para baixo
Flirt4ever




Mensagens : 6
Pontos : 8
Reputação : 0
Data de inscrição : 23/01/2012

incêndio - Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO Empty
MensagemAssunto: Re: Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO   incêndio - Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO EmptySeg Fev 06, 2012 10:23 am

RO escreveu:
Veja a NT 13 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]


As tubagens a utilizar na montagem das redes devem ser em ferro, da série "média" com costura e a
sua fabricação obedecerá às normas DIN 2440 para diâmetros até 100 mm inclusive e DIN 2448
para diâmetros superiores a 100 mm.


Muitíssimo obrigado pela resposta e pelo link.

Um bem haja.
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





incêndio - Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO Empty
MensagemAssunto: Re: Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO   incêndio - Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Alimentação de Rede de Incêndio Armada (RIA) - RESOLVIDO
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Rede Sprinler
» rede de sprinklers
» Rede de Sprinklers
» UT XII - Rede de Sprinklers
» rede sprinklers

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: