MensagemAssunto: Calculo do efectivo   Sex Jan 27, 2012 4:39 pm

Boa tarde

Estou a fazer um projecto de SCI para um restaurante (UT VII). O edifício ainda não está construído e no projecto de arquitectura estão definidos a localização e numero de lugares sentados.
Para o calculo do efectivo tenho duas hipóteses:

Considero 1pessoa|m2 no espaço acessível ao púbico + pessoal afecto ao serviço e tenho efectivo de 135 (2ªcategoria de risco)
ou
Considero os 64 lugares definidos no projecto (com hipotese de mais ocupação numa eventualidade) + pessoal afecto ao serviço e tenho um efectivo de 74 pessoas ( 1ªcategoria de risco)

Qual das hipóteses parece estar mais correcta?

Agradeço desde já a atenção.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Calculo do efectivo   Sex Jan 27, 2012 4:47 pm

catiacsc escreveu:
Boa tarde

Estou a fazer um projecto de SCI para um restaurante (UT VII). O edifício ainda não está construído e no projecto de arquitectura estão definidos a localização e numero de lugares sentados.

Se lhe parece que o número de lugares sentados está perfeitamente bem definido e é credível. Eu faria com os dados do Projecto de arquitectura.
O licenciamento do estabelecimento obedece a um número máximo de lugares sentados, se vai com esse número, deve efectuar o Projecto com esse dado. Não vale a pena majorar e prejudicar o Dono de obra, aumentado os custos de instalação de uma RIA.

No fundo, analise a sua situação especifica. Pondere.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
catiacsc



Mensagens : 4
Pontos : 8
Reputação : 0
Data de inscrição : 27/01/2012

MensagemAssunto: Re: Calculo do efectivo   Sex Jan 27, 2012 5:07 pm

Pois porque se o estabelecimento está registado para 70 lugares sentados não deveria levar mais. O meu problema nestes casos é que se o dono de obra resolve por mais pessoal e acontece alguma coisa. De qualquer, maneira acho que vou seguir os lugares definidos.

Muito obrigada pela ajuda
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Calculo do efectivo   Sex Jan 27, 2012 5:09 pm

catiacsc escreveu:
Pois porque se o estabelecimento está registado para 70 lugares sentados não deveria levar mais. O meu problema nestes casos é que se o dono de obra resolve por mais pessoal
Isso já é problema dele com RS... e assunto para as medidas de autoprotecção.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: Calculo do efectivo   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
Calculo do efectivo
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» Calcular Quantidade de pizza por pessoa!
» Como calcular o custo do forno ?
» PESO DE CADA DISCO DE MASSA
» Como calcular o valor da pizza
» Quanto devo cobrar pelo servico de entrega?

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: