Já repararam... eu ainda não tinha "sentido" esta dificuldade...
Que para edificios de pequena altura... as exigências de classificação de reacção ao fogo das vias horizontais de evacuação.. são menores que de um local de risco B?!?!

Está mal.

Deveria ser igual, ou superior. está a penalizar exageradamente qq local de risco B... que terá sempre de garantir A2-s1 d0, em vez, de por exemplo, C-s3d1 (tectos)

Num edificio de mandeira, por exemplo de apoio de prais.. como se contaorna isto.. com sistmeas de proteção passiva, por exemplo com vernizes intumescentes.. e será que o fabricante garantira a classificação A2?!

Mas pior é quando o local tem saidas directas para o exterior....
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
FAGomes



Mensagens : 42
Pontos : 52
Reputação : 0
Data de inscrição : 15/03/2011
Idade : 41

MensagemAssunto: Re: Reacção ao fogo dos materiais de construção- Locais risco B- vias horizontais   Sex Jan 27, 2012 1:27 pm

Faz algum sentido porque o maior perigo nesses casos é o facto de estar muita gente num só compartimento, depois de saírem dessa compartimentação ao fogo o perigo diminui muito.

Relativamente aos vernizes tens a a série unitherm vendida e aplicada pela TRIA, que garante essa reacção ao fogo.
Haverá mais marcas certamente, aponto esse porque é a que me lembro.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Reacção ao fogo dos materiais de construção- Locais risco B- vias horizontais   Sex Jan 27, 2012 1:59 pm

... não concordo. Wink
Nas vias é qe será necessário garantir maior protecção, já que estas terão de garantir a evacuação dos locais que servem... imagine-se um foco de incêndio na Via...


No Regulamento espanhol, define a Classe C... para os locais ocupados... e depois vai sendo mais exigente...
Faz sentido ?!
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
FAGomes



Mensagens : 42
Pontos : 52
Reputação : 0
Data de inscrição : 15/03/2011
Idade : 41

MensagemAssunto: Re: Reacção ao fogo dos materiais de construção- Locais risco B- vias horizontais   Sex Jan 27, 2012 3:04 pm

"imagine-se um foco de incêndio na Via..."

Mas os locais de risco A, B, C, D, E ou F é que são compartimentos de fogo. As vias horizontais e verticais não são compartimentos de fogo.

Então se tiveres num edifício uma central de bombagem ou um posto de segurança ( risco F) todas as portas das vias horizontais tinham de ser E45C, para assim se garantir o mesmo isolamento da via em relação ao espaço?

(não me respondas que estavas a falar de reacção e eu de resistência, a lógica aqui é a mesma.)
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: Reacção ao fogo dos materiais de construção- Locais risco B- vias horizontais   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
Reacção ao fogo dos materiais de construção- Locais risco B- vias horizontais
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» Mendigo bêbado canta na igreja e o fogo cai (LEGENDADO)
» Por que Daniel não foi Jogado na Fornalha de Fogo Ardente?
» Uma prova de fogo para o Brás - Parte 2 - CCB Ministério Jandira
» Materiais para forno a lenha
» Casamento do reteté Pentecostal Sapato de fogo kkk eita Jeova ''

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: