www.rjscie.com

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 
PortalPortal  InícioInício  FAQFAQ  BuscarBuscar  Registrar-seRegistrar-se  Conectar-se  

Compartilhe | 
 

 Cálculo da densidade da carga de incêndio modificada

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo 
AutorMensagem
Eunice



Mensagens : 2
Pontos : 4
Reputação : 0
Data de inscrição : 09/06/2011

MensagemAssunto: Cálculo da densidade da carga de incêndio modificada   Sex Jan 06, 2012 12:29 pm

Bom dia a todos
Estou agora a dar os primeiros passos nos assuntos de SCIE e é a primeira vez que participo no fórum. Estou a tentar elaborar as MAP para a empresa onde trabalho e surge-me à partida uma dúvida que espero que alguém mais experiente e entendido na matéria me consiga esclarecer. A minha empresa um edificio de UT XII, trata-se de uma fábrica de produção de estruturas metálicas, onde temos actividades como soldadura, pintura, serralharia, etc. O pavilhão é amplo, não existe qualquer compartimentação corta-fogo das várias actividades.
A minha questão é: que actividade devo considerar para o cálculo da densidade da carga de incêndio (qsi)?? não faz sentido fazer para cada actividade uma vez que não existe qualquer compartimentação corta fogo. será correcto escolher a actividade de maior qsi e aplicar à fábrica toda??? A listagem do despacho 2074/2009, também me parece um pouco desajustada em certas situações, por exemplo, onde enquadro a pintura manual ou mesmo mecânica nesta listagem Question

Se alguém me conseguir dar uma orientação no assunto, agradecia scratch

Cmprts
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Uriel



Mensagens : 174
Pontos : 249
Reputação : 27
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: Cálculo da densidade da carga de incêndio modificada   Sex Jan 06, 2012 2:15 pm

Embora não haja compartimentação, a formula se reparar bem é um somatório, logo pode somar as diversas atividades. Também pode fazer de forma individual e no final diluir pela área toda... Smile

Não esquecer que o despacho tem uma gralha e a área (Si) que se encontra em denominador não é igual à área (Si) do numerador. A do denominador deve ser área total do compartimento corta-fogo (St). Como no seu caso tem apenas um compartimento, a St é a área total da fábrica. No numerador vai fazendo uma soma acumulada das diferentes atividades em função da área que ocupam.

Sim, muitas vezes não é fácil encontrar as atividades que pretendemos, nem usar o despacho... Temos de ser críticos e tentar arranjar uma atividade que se aproxime da que pretendemos, sem que penalize muito o nosso cálculo, nem ajudo em demasia...

Espero ter ajudado Very Happy ,
RD
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Eunice



Mensagens : 2
Pontos : 4
Reputação : 0
Data de inscrição : 09/06/2011

MensagemAssunto: Re: Cálculo da densidade da carga de incêndio modificada   Sex Jan 06, 2012 2:30 pm

Ajudou sim, obrigado por ter respondido! Smile
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: Cálculo da densidade da carga de incêndio modificada   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
Cálculo da densidade da carga de incêndio modificada
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» CARGA HORARIA PIZZAIOLO
» Roubo de carga na ALL
» MRS Carga geral em Juiz de Fora MG
» Planilha de custos
» Trem de Carga da FCA Subindo a Serra - Estrada de Ferro Sorocabana

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: