www.rjscie.com
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
www.rjscie.com

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 
PortalPortal  InícioInício  ProcurarProcurar  Últimas imagensÚltimas imagens  RegistarRegistar  Entrar  

 

 Obrigatório meter desenfumagem numa legalização?

Ir para baixo 
2 participantes
AutorMensagem
AR




Mensagens : 2
Pontos : 4
Reputação : 0
Data de inscrição : 15/04/2012
Localização : Beja

Obrigatório meter desenfumagem numa legalização? Empty
MensagemAssunto: Obrigatório meter desenfumagem numa legalização?   Obrigatório meter desenfumagem numa legalização? EmptyQui Jun 14, 2012 10:04 am

Bom dia, estou a fazer um projeto de SCIE para a legalização de um Lar (UT V).
A minha dúvida é obrigatório meter condutas de desenfumagem no local uma vez que é um edifício já existente e não vai ser alvo de nenhuma reabilitação, ou seja é trabalhar com o já está lá montado.
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Obrigatório meter desenfumagem numa legalização? Empty
MensagemAssunto: Re: Obrigatório meter desenfumagem numa legalização?   Obrigatório meter desenfumagem numa legalização? EmptySeg Jun 18, 2012 8:25 am

Depende das condições arquitectónicas do lar...
Estaria a considerar colocar a desenfumagem? Face ao RT-SCIE, é necessária, onde e porquê?

Só consigo dizer-lhe isso, mostrando a planta do edificio, ou através de descrição do edificio.
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
AR




Mensagens : 2
Pontos : 4
Reputação : 0
Data de inscrição : 15/04/2012
Localização : Beja

Obrigatório meter desenfumagem numa legalização? Empty
MensagemAssunto: Re: Obrigatório meter desenfumagem numa legalização?   Obrigatório meter desenfumagem numa legalização? EmptySeg Jun 18, 2012 11:36 am

Pedro Barradas escreveu:
Depende das condições arquitectónicas do lar...
Estaria a considerar colocar a desenfumagem? Face ao RT-SCIE, é necessária, onde e porquê?

Só consigo dizer-lhe isso, mostrando a planta do edificio, ou através de descrição do edificio.
As condições arquitetonicas do edificio não são as melhores pelo que optei por fazer um agrupamento de locais de risco protegendo as vias verticais de evacuação (Que são duas, para cerca de 600m2). Essas vias verticais foram então sujeitas a desenfumagem passiva com tiragem térmica através de exutores. Desta forma penso que o problema foi resolvido.
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

Obrigatório meter desenfumagem numa legalização? Empty
MensagemAssunto: Re: Obrigatório meter desenfumagem numa legalização?   Obrigatório meter desenfumagem numa legalização? EmptyTer Jun 19, 2012 8:15 am

Boas, AR....
Aparentemente, sem mais dados, parece-me uma solução adequada.
Não se esqueça de mencionar todos os incumprimentos no termo de responsabilidade, quando for solicitar parecer do Projecto SCIE na ANPC.

PS: Reparei agora que é/ está em Beja... Estamos perto Wink
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
Conteúdo patrocinado





Obrigatório meter desenfumagem numa legalização? Empty
MensagemAssunto: Re: Obrigatório meter desenfumagem numa legalização?   Obrigatório meter desenfumagem numa legalização? Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Obrigatório meter desenfumagem numa legalização?
Ir para o topo 