olá boa noite,

Consideram possivel a ideia de seccionar um corredor com mais de 30 metros em troços mais pequenos criando compartimentos de fogo para evitar a desenfumagem de todo o corredor?

Cumprimentos.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: vias horizontais protegidas   Qua Nov 23, 2011 9:04 am

É possível, se enquadrado com a existência de agrupamentos de locais de risco E/D Wink
De resto não estou a ver qq possibilidade.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
Uriel



Mensagens : 177
Pontos : 255
Reputação : 30
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: vias horizontais protegidas   Qua Nov 23, 2011 9:17 am

Exatamente. Concordo com o Pedro Barradas.

Aliás já tive essa confirmação por parte de pessoas afetas às autoridades.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
wandering



Mensagens : 93
Pontos : 127
Reputação : 8
Data de inscrição : 16/06/2011
Localização : Lisboa

MensagemAssunto: Re: vias horizontais protegidas   Qua Nov 23, 2011 6:27 pm

Então e se forem locais de risco A, a vulnerabilidade de ocorrencia de um incendio é inferior e não é permitido?
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Uriel



Mensagens : 177
Pontos : 255
Reputação : 30
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: vias horizontais protegidas   Qui Nov 24, 2011 2:42 pm

Sim é basicamente isso, porque na teoria, a execeção é apenas para locais de risco D (casos de enfermarias e assim) para permitir a evacuação horizontal. O que os projetistas muitas vezes fazem é assumir o mesmo para locais de risco E, e a autoridade tem aceitado. Agora relativamente a locais de risco A/B depende da boa vontade.

Convém perceber também que uma agregação de locais de risco A se "transforma" num local de risco B (se ultrapassar os 50 efetivos, bla bla...).
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: vias horizontais protegidas   Qui Nov 24, 2011 6:18 pm

Concordo em absoluto com o Uriel...
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: vias horizontais protegidas   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
vias horizontais protegidas
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE VIAS

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Fichas, Projectos e Planos :: Projectos de Segurança Contra Incêndios-
Ir para: