www.rjscie.com

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 
PortalPortal  InícioInício  FAQFAQ  BuscarBuscar  Registrar-seRegistrar-se  Conectar-se  

Compartilhe | 
 

 Categoria de risco - Dúvida Urgente!

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo 
AutorMensagem
Santos_Pedro



Mensagens : 1
Pontos : 3
Reputação : 0
Data de inscrição : 19/10/2011

MensagemAssunto: Categoria de risco - Dúvida Urgente!   Sex Nov 11, 2011 2:27 pm

Muito boa tarde

O meu nome é Pedro Santos e sou finalista do curso de Protecção Civil. Estou a realizar um estágio na área da prevenção e segurança numa central termoeléctrica. O trabalho que estou a desenvolver consiste na elaboração das medidas de autoprotecção exigíveis para uma instalação de desnitrificação, que tem como função a redução das emissões atmosféricas.

As instalações devido ao seu tipo de ocupação estão classificadas no RJ-SCIE como utilização-tipo XII (industriais, oficinas e armazéns). A determinação da categoria de risco tem como base o factor de risco do número de pisos abaixo do plano de referência e a densidade de carga de incêndio modificada.

O meu problema prende-se com o facto de não ter acesso ao Projecto de Segurança Contra incêndios. Ao não ter acesso a informação sobre os elementos construtivos não poderei calcular a carga de incêndio modificada porque a actividade desenvolvida não se encontra tabelada nos Critérios técnicos para determinação da densidade de carga de incêndio modificada, definidos pela ANPC.

Outro aspecto prende-se com o facto desta instalação utilizar amónia na sua actividade. A amónia é bombeada para a instalação, evaporada e injectada nos gases de combustão vindos da caldeira para reduzir as emissões atmosféricas. A amónia não é combustivel, e por isso o seu poder calorífico também não se encontra tabelado. Embora seja incombustível, a amónia quando aquecida liberta amoníaco que quando misturado com ar é inflamável. O amoníaco também não se encontra tabelado no despacho Exclamation

Informações sobre o edifício:
  • Utilização-tipo XII ao ar livre;

  • Número de pisos abaixo do plano de referência: 0;

  • Amónia não se encontra armazenada neste local, ela é bombeada através de condutas;

  • Materiais de construção são isolados termicamente, pois lidam com gases a altas temperaturas.


A minha dúvida é: como devo proceder para estabelecer uma categoria de risco para este edifício Question

Aguardo uma resposta.
Cumprimentos a todos
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
pijama

avatar

Mensagens : 73
Pontos : 89
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 32
Localização : Vila Nova de Gaia

MensagemAssunto: Re: Categoria de risco - Dúvida Urgente!   Qui Dez 08, 2011 5:47 pm


Já que não tens acesso ao projecto de Segurança Contra Incêndios, resta-te calcular a densidade de carga de incêndio modificada com os elementos existentes. Visto que essa actividade, que não é de armazenamento, não está tabelada no Despacho n.º 2074/2009, terás de efectuar os cálculos para a situação mais gravosa, considerando as maiores densidades de carga de incêndio e respectivos coeficientes adimensionais. Isto, se o objectivo for avançar pelo lado da segurança.

Para determinar a categoria de risco para esse edifício, não vejo alternativa à de ver o número de pisos ocupados pela UT XII abaixo do plano de referência e calcular ou arbitrar a carga de incêndio modificada da UT XII ao ar livre, de forma a ir ao encontro do estabelecido no Quadro X do Anexo III do Decreto-Lei n.º 220/2008.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
 
Categoria de risco - Dúvida Urgente!
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» Coroa da Vida ...vida eterna ..e coroa da vida eterna ..qual a diferença nestas palavras ??
» O que significa a "Coroa da Vida"?
» As drogas matam Jesus Cristo te dá vida aceita a ele !!