Bom dia a todos,

Gostaria de partilhar o seguinte com os membros do fórum, sendo que às vezes situações simples, originam várias interpretações..

Supondo um espaço de armazenagem (risco C) com 400m² X 5 de altura, o seu volume (>600m³ de vazio), torna-o num local de risco C agravado..
Se neste existir um mezanino (mesma função), o seu nível de risco manter-se-à o mesmo do compartimento geral..

Porém, dado que a afectação de espaços a locais de risco C+, é restringido apenas ao nível do plano de referência (3, artº11, DL220),o mezanino teria de ser encerrado?

Desde já obrigado pelas respostas!
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Uriel



Mensagens : 180
Pontos : 258
Reputação : 30
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: Proibido mezaninos em Armazéns?   Ter Jun 14, 2011 1:20 pm

Ora aqui está uma boa questão.

Pessoalmente acho que iria assumir que como se encontra dentro do espaço amplo (e supondo que não existe possibilidade de compartimentação) este não é considerado um piso superior, mas sim, apenas uma disposição diferente. Penso que a interpretação do regulamento relativamente a estes locais terem de estar no plano de referência, é no sentido de serem mais propensos a iniciar-se um incêndio e por isso estando em pisos elevados, mais dificil de controlar pelos bombeiros.

Neste caso e visto que se trata tudo do mesmo espaço, diria que não faz grande sentido considerar isto como um piso independente à luz deste regulamento, e assim o mezzanine poderia ser mantido. Smile

Mas estou curioso por saber a opinião dos restantes colegas, pois como disse é uma óptima questão! Very Happy

Bom trabalho.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Pedro Barradas

avatar

Mensagens : 340
Pontos : 385
Reputação : 15
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

MensagemAssunto: Re: Proibido mezaninos em Armazéns?   Ter Jun 14, 2011 1:23 pm

LOLOL... sim e uma questao pertinente... mas concordo com o URIEL.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário http://aguamestra.googlepages.com/
PPal



Mensagens : 34
Pontos : 56
Reputação : 0
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: Proibido mezaninos em Armazéns?   Ter Jun 14, 2011 1:50 pm

Obrigado Uriel e Pedro Barradas!
De facto, também me faz sentido ser considerado tudo o mesmo espaço..

Mais opiniões?
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
RO



Mensagens : 207
Pontos : 370
Reputação : 1
Data de inscrição : 15/10/2009

MensagemAssunto: Re: Proibido mezaninos em Armazéns?   Qui Jun 16, 2011 11:14 pm

Se esse mezanino fosse compartimentado, também seria c+?
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
2M



Mensagens : 6
Pontos : 10
Reputação : 0
Data de inscrição : 28/12/2011

MensagemAssunto: Re: Proibido mezaninos em Armazéns?   Ter Ago 06, 2013 4:11 pm

caros colegas,
no seguimento deste tópico, surgiu-me uma questão idêntica em projecto, contudo, nao se trata de um mezanino, mas sim de um corpo elevadol no interior do armazém, com balneários e zona de escritório. Este corpo elevador, tem uma área residual face à área total do armazém.
O armazem (UT-XII) esta classificado na 1a categoria de risco e a questão prende-se com a protecção ao fogo da estrutura (REI60) que, de acordo com a alínea b, nº3, art.º 15, Portaria 1532/2008, se exime em UT-XII da 1a CR com apenas 1 piso.
Este piso é um piso ao nivel do plano de referência, ou é admissivel 1 piso elevado?
Obrigada pela ajuda.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
FAGomes



Mensagens : 42
Pontos : 52
Reputação : 0
Data de inscrição : 15/03/2011
Idade : 41

MensagemAssunto: Re: Proibido mezaninos em Armazéns?   Ter Ago 13, 2013 3:04 pm

Caros colegas,

Nestes casos também não consideraria o mezanino ou o corpo elevado como piso, assumindo o a laje de pavimento da área como altura de referência (neste caso térreo).

O Próprio anexo I art 1, para habitações do tipo duplex possibilita que se assuma o piso inferior como o mais desfavorável e estamos a falar de uma laje de pavimento efectiva.

Pelo exposto entenderia a existência de mezanino como um tipo de arrumação, mais vantajosa do que armários de grande altura.

Mas o problema adensava-se se as saídas para o exterior fossem nesses mezaninos, o que pode acontecer se existir 2 planos de referência e as saídas forem todas para o plano de referência superior através dos mezaninos.

Cumprimentos
FG
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
2M



Mensagens : 6
Pontos : 10
Reputação : 0
Data de inscrição : 28/12/2011

MensagemAssunto: Re: Proibido mezaninos em Armazéns?   Qui Ago 15, 2013 7:39 pm

Obrigada pela opiniao!
De facto, as saidas encontram se ao nivel do r/ch e so existe um plano de referencia, portanto talvez faça ainda mais sentido considerar este mezanino como parte integrante do Todo (armazem). Por outro lado, as distancias percorridas do mezanino ate ao exterior sao regulamentares.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: Proibido mezaninos em Armazéns?   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
Proibido mezaninos em Armazéns?
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1
 Tópicos similares
-
» Óleo de coco - Help!!
» O IBAMA E OS HIBRIDOS
» Dúvida sobre Pintagol
» A LEI CONTRA A CONTRUÇÃO DE FORNOS A LENHA EM PIZZARIAS REALMENTE EXISITE???
» Pintagol de Tarin pode ser criado ou não pode

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: