Bom dia,

Gostaria de saber em que legislação se apoiam para efectuar o dimensionamento da desenfumagem (em especial a passiva, visto a activa normalmente já ficar mais a cargo do AVAC)?

Eu sei que temos a R17 (regra francesa) e a que remete o regulamento EN12101-2. Mas esta segunda parece-me tão generalista... Como saber que áreas de insuflação/extracção a usar?

Obrigada.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
klazpt



Mensagens : 31
Pontos : 33
Reputação : 0
Data de inscrição : 13/03/2010

MensagemAssunto: Re: Desemfumagem   Sex Jan 28, 2011 11:58 pm

A desenfumagem passiva é feita por varrimento natural, usando para isso (extração) claraboias que devem ter abertura automática recomendavelmente por acção de disparo de alarme na CDI e não por fusivel térmico e, em alguns casos serão admitidas "janelas" nas fachadas.

Para o cálculo há tabelas que nos dão algunas valores e depois simples contas tomando em atenção a altura do edificio (o chamado pé direito), altura de stockagem (ou plano de trabalho) altura de enfumagem, etc.

As medidas finais, devem apresentar-nos a SUI superficie util de abertura que deve depois ser racionalizada e distribuida pelo respectivo cantão de desenfumagem (1 cantão de desenfumagem normalmente deve obedecer a 1 cantão de detecção de incêndios) tendo em atenção (então sim) as medidas das claraboias que os diversos fabricantes têm à disposição. Repare-se que a medida da claraboia em si, (area ou superficie) não indica a superficie util de abertura que é o que nos interessa.... Por exemplo (e sem uma relação correcta de medidas), uma claraboia com 2500x2000mm, pode ter uma SUI de apenas 500mm.

Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
RO



Mensagens : 207
Pontos : 370
Reputação : 1
Data de inscrição : 15/10/2009

MensagemAssunto: Re: Desemfumagem   Sab Jan 29, 2011 1:03 am

[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]

Espero que ajude.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Uriel



Mensagens : 177
Pontos : 255
Reputação : 30
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: Desemfumagem   Seg Jan 31, 2011 9:18 am

Muito obrigada a ambos! Very Happy

Vou averiguar ambas as dicas!

Boa semana.
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
pijama

avatar

Mensagens : 73
Pontos : 89
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 32
Localização : Vila Nova de Gaia

MensagemAssunto: Re: Desemfumagem   Seg Dez 12, 2011 11:25 am

Bom dia,

Alguém me sabe dizer onde e como posso obter a EN 12101-2:2003 — sistemas para controlo de fumo
e de calor — Parte 2: Especificações para fumo natural e ventiladores para extracção de calor?

O objectivo é o dimensionamento da área útil de exutores e respectivas aberturas de admissão de ar fresco para desefumagem passiva de UT XII, 2.ª categoria de risco.

Cumprimentos
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Uriel



Mensagens : 177
Pontos : 255
Reputação : 30
Data de inscrição : 25/10/2010

MensagemAssunto: Re: Desemfumagem   Seg Dez 12, 2011 2:20 pm

Olá,

Eu diria que essa norma em pouco ou nada o vai auxiliar em dimensionar os exutores, uma vez que é uma norma técnica para quem os "fabrica" e não para quem os dimensiona.

Se quiseres mesmo penso que aqui podes arranjar:

[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]

Para dimensionamento o que mais se aproxima, penso que seja a R17 da APSAD (norma francesa):

[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]

Cumpz,
RD
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
pijama

avatar

Mensagens : 73
Pontos : 89
Reputação : 0
Data de inscrição : 06/12/2011
Idade : 32
Localização : Vila Nova de Gaia

MensagemAssunto: Re: Desemfumagem   Seg Dez 12, 2011 2:37 pm

Olá Uriel,

Agradeço a informação, pelo que vejo não terei alternativa, a não ser a de comprar as normas. Estou correcto?

Cumprimentos
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
hmlds



Mensagens : 7
Pontos : 14
Reputação : 1
Data de inscrição : 06/10/2009

MensagemAssunto: Desemfumagem   Seg Dez 12, 2011 5:59 pm

Deves seguir a norma francesa.

Lá explica-te como chegas á area do exutor, não te esqueças de dividi os cantões (caso > 1600 m^2).

Abraço
Voltar ao Topo Ir em baixo
Ver perfil do usuário
Conteúdo patrocinado




MensagemAssunto: Re: Desemfumagem   

Voltar ao Topo Ir em baixo
 
Desemfumagem
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo 
Página 1 de 1

Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: