www.rjscie.com
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
www.rjscie.com

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 
PortalPortal  InícioInício  ProcurarProcurar  Últimas imagensÚltimas imagens  RegistarRegistar  Entrar  

 

 Limitações à propagação do incêndio pelo exterior

Ir para baixo 
3 participantes
AutorMensagem
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

incêndio - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior Empty
MensagemAssunto: Limitações à propagação do incêndio pelo exterior   incêndio - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior EmptyTer Jun 01, 2010 5:26 pm

No ponto 9 do art. 7º do RT-SCIE, como interpretam, e vou citar"...Edifícios com mais de um piso em elevação,..."

Consideram:
Piso do plano de referência + 1;
Piso do plano de referência +2;

Isto para saber como enquadro um Edificio com piso térreo + 1 (UT V; Altura da UT. 2,90m), se é enquadrado pelos requisitos constantes dos Quadro III e IV :
Reacção ao fogo de rev. exteriores, sobre fachadas, Caixilharias e estores.
Reacção ao fogo de elementos de revestimento exterior criando caixa de ar.

Tenho um revestimento de fachada ventilado em madeira de ipê sobre estrutura de madeira.... que se tiver de cumprir com o estipulado no Quadro...

Segundo os dados constantes do ITE55, não vai cumprir, pois, o requisito é:
Para Estrutura de suporte do sistema - C-s2 d0, segundo o ITE55, tenho -D-s2 d0
Revestimento da superficie externa - C-s2 d0, segundo o ITE55, tenho - D-s2 d0
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
Franco




Mensagens : 119
Pontos : 176
Reputação : 1
Data de inscrição : 07/09/2009

incêndio - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior Empty
MensagemAssunto: Re: Limitações à propagação do incêndio pelo exterior   incêndio - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior EmptyTer Jun 01, 2010 11:42 pm

Estive a ver nas definições e de facto não está lá "piso em elevação"...
Tratando-se de reacção ao fogo das fachadas presumo que o sentido seja o equivalente a piso com fachadas expostas...
Ir para o topo Ir para baixo
Pedro Barradas

Pedro Barradas


Mensagens : 340
Pontos : 386
Reputação : 16
Data de inscrição : 16/04/2010
Localização : ALENTEJO

incêndio - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior Empty
MensagemAssunto: Re: Limitações à propagação do incêndio pelo exterior   incêndio - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior EmptyQua Jun 02, 2010 2:10 am

Pois não vem nas definições... deveriam-se ter usado uma destas expressões:
edificos com apenas um piso acima do plano de referência
ou,
edifícios com mais pisos além do piso do plano de referência

....

Vou considerar a situação mais gravosa...
Este regulamento inviabiliza n situações de soluções de revestimentos aos quais os arquitectos estão habituados... Vai ser bonito!!! ou então os fabricantes de sistemas tem de ensaiar e certificar os seus sistemas e produtos... à falta de melhor tem de se utilizar produtos retardantes do fogo.. como pinturas/ envernizamentos intumescentes... mas a que preço, e durabilidade (especialmente para o exterior)
Ir para o topo Ir para baixo
http://aguamestra.googlepages.com/
Franco




Mensagens : 119
Pontos : 176
Reputação : 1
Data de inscrição : 07/09/2009

incêndio - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior Empty
MensagemAssunto: Re: Limitações à propagação do incêndio pelo exterior   incêndio - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior EmptyQua Jun 02, 2010 4:27 pm

Pois, e para o material tipo deck em IPE não é aconselhável aplicar soluções que criem películas na superfície. O adequado é dar um tratamento anual com Óleo de Teca, mas isso certamente não será C-s2 d0. Existem soluções no mercado alternativas com fibras de madeira prensada que imitam o deck (pode ser que tenham melhores características).
Ir para o topo Ir para baixo
PPal




Mensagens : 34
Pontos : 56
Reputação : 0
Data de inscrição : 25/10/2010

incêndio - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior Empty
MensagemAssunto: Re: Limitações à propagação do incêndio pelo exterior   incêndio - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior EmptyTer Out 26, 2010 5:19 pm

Pedro Barradas escreveu:
No ponto 9 do art. 7º do RT-SCIE, como interpretam, e vou citar"...Edifícios com mais de um piso em elevação,..."

Consideram:
Piso do plano de referência + 1;
Piso do plano de referência +2;

Isto para saber como enquadro um Edificio com piso térreo + 1 (UT V; Altura da UT. 2,90m), se é enquadrado pelos requisitos constantes dos Quadro III e IV :
Reacção ao fogo de rev. exteriores, sobre fachadas, Caixilharias e estores.
Reacção ao fogo de elementos de revestimento exterior criando caixa de ar.
(...)



Boa tarde Pedro,

O seu exemplo refere um edifício com piso térreo + 1 piso,
deste modo serão dois pisos em elevação (acima do plano de referência), pois o piso térreo já é um "piso em elevação".
Deste modo parece-me enquadrar-se nos requisitos dos quadros III e IV..




Última edição por PPal em Qui Dez 02, 2010 6:50 pm, editado 1 vez(es)
Ir para o topo Ir para baixo
Conteúdo patrocinado





incêndio - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior Empty
MensagemAssunto: Re: Limitações à propagação do incêndio pelo exterior   incêndio - Limitações à propagação do incêndio pelo exterior Empty

Ir para o topo Ir para baixo
 
Limitações à propagação do incêndio pelo exterior
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Limitação à propagação de incêndio pelo exterior entre comp. CF distintos na mesma UT/Fracção
» Estrutura Exterior Metálica
» Portas de acesso directo ao exterior, utilizáveis por mais de 50 pessoas
» LNEC - sessão tecnica- Legislação SCIE - Dificuldades e limitações da sua aplicação tecnica em edificios existentes

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
www.rjscie.com :: Área técnica :: Discussão Geral-
Ir para: